5 要求
5.1 光热性能分级
光热性能宜按表1进行分级。
5.2 光热性能指标
5.2.1 玻璃幕墙的光热性能指标应符合表2的要求。
5.2.2 同一玻璃产品的反射色差ΔE应不大于3CIELAB色差单位。
5.2.3 颜色透射指数应按表3进行分级。有辨色要求的幕墙的颜色透射指数
应不低于80。
5.2.4 玻璃幕墙不应产生影像畸变,其平面度应符合GB/T21086的规定。