中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 实体防范要求


8.3.1 一类库房实体防范要求
8.3.1.1 库房的墙、顶板、底板应为六面钢筋混凝土全现浇结构。
8.3.1.2 墙、顶板、底板应选用C50及以上的商品混凝土。
8.3.1.3 墙、顶板、底板厚度应大于或等于240mm,应配双层双向网状排列的符合GB/T 1499.2、公称直径大于或等于14mm的热轧带肋钢筋,网格间距应小于或等于150mm。
8.3.1.4 应配置金库门,应选用防护等级达到GB37481-2019中规定的B级及以上的金库门。
8.3.1.5 库房送排风装置应在墙内预埋外低内高的“S”型转弯,通过墙体出口处离地面距离应大于或等于2500mm,孔径应小于或等于200mm(或边长小于或等于200mm、面积不大于31400m㎡的方形孔),出口应设钢筋网保护。防护网的钢筋应与墙体牢固连接,钢筋公称直径应大于或等于14mm,网格应小于或等于50mm×50mm,通风孔之间的间距应大于或等于600mm。
8.3.1.6 地下库应设置回廊,回廊净宽应大于或等于600mm,回廊应贯通。
8.3.1.7 地下业务库的库房外应设置排水措施。
8.3.1.8 库房为二层以上多层库体结构时,其立柱纵向与横向中心轴线的间距、库房落地层的单位负荷能力,非落地层的单位负荷能力、每层梁下净高等应符合建筑设计和使用要求。
8.3.1.9 出入库房应设置无观察盲区的唯一通道,并设置防控隔离门。
8.3.2 二类库房实体防范要求
8.3.2.1 应符合8.3.1.1、8.3.1.3~8.3.1.5、8.3.1.7~8.3.1.9的要求。
8.3.2.2 墙、顶板、底板应选用C40及以上的商品混凝土。
8.3.3 三类库房实体防范要求
8.3.3.1 库房的墙、顶板、底板为六面钢筋混凝土全现浇结构或装配整体式结构,且应符合8.3.1.5、8.3.1.7~8.3.1.9的要求。
8.3.3.2 墙、顶板、底板应选用C30及以上的商品混凝土。
8.3.3.3 墙、顶板、底板厚度应大于或等于240mm,应配符合GB1499.2、公称直径大于或等于12mm的热轧带肋钢筋,双层双向网状排列,网格间距应小于或等于150mm。
8.3.3.4 应配置金库门,应选用防护等级达到GB37481-2019中规定的A级及以上级别的金库门。
8.3.4 四类库房实体防范要求
8.3.4.1 库房的墙、顶板、底板采用的钢筋混凝土结构应符合8.3.3.2、8.3.3.3的要求,使用钢筋混凝土预制板拼装的库体应安装牢固,拼装部位的强度与库板的强度应一致,使用GB10409规定的普通手工工具应不能从外部拆卸。
8.3.4.2 应配置抗破坏性能达到GB37481-2019中规定的A级及以上级别的金库门,金库门上配置的锁具应符合GB37481-2019的相关规定。
8.3.4.3 实行异地守库的,应安装防控隔离门。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

银行安全防范要求 GA38-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读