中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 围护结构节能改造工程


7.2.1 围护结构节能改造工程施工质量验收应提交有关文件和记录,并应符合下列规定:

    1 围护结构节能改造方案、设计图纸、设计说明、计算复核资料等应完整齐全;

    2 材料和构件的品种、规格、质量应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应提交相应的产品合格证;

    3 材料和构件的技术性能应符合设计要求,并应提交相应的性能检验报告和进场验收记录、复验报告;

    4 施工质量应符合设计要求,并应提交相应的施工纪录、各分项工程施工质量验收记录;

    5 隐蔽工程验收记录应完整,且符合设计要求;

    6 外墙和屋顶节能改造后,应提供节能构造现场实体检测报告;

    7 严寒、寒冷和夏热冬冷地区更换外窗时,应提供外窗的气密性现场检测报告。
 


查找 上节 下节 返回
顶部

既有居住建筑节能改造技术规程 JGJ/T129-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读