中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6 试验方法


6.1 表面质量
    采用目测和手试的方法,距门窗500mm处检查。
6.2 构造要求
6.2.1 采用目测方式和钢化玻璃测试仪,检查观察窗是否为钢化玻璃、夹层玻璃及其制品。观察窗尺寸和位置采用精度不低于0.5mm的钢卷尺测量。
6.2.2 检查门扇是否安装护门板,护门板尺寸应采用精度不低于0.5mm的钢卷尺进行测量。
6.2.3 采用精度不低于0.5mm的钢卷尺测量门的实际通行净宽度(W1),通行净宽度测量示意见图6。
6.3 无障碍安全性
6.3.1 玻璃选用
    采用目测方式和钢化玻璃判定仪,检查玻璃是否为钢化玻璃、夹层玻璃及其制品,尺寸应采用精度为0.5mm的钢卷尺测量。
6.3.2 门活动扇阻止力
    采用精度不小于1N的测力装置进行检测,检测位置应为执手位置或距地面高度为1200mm的位置,施力方向为活动扇运行反方向。
6.3.3 关闭时间
6.3.3.1 检查门扇启闭速度是否可调节;采用分辨率为0.01s的秒表、角度尺,测量平开门从90°到15°的关闭时间,测量3次,取平均值,并检查之后是否减速缓行。
6.3.3.2 检查门扇启闭速度是否可调节。将速度调至最快时,采用分辨率为0.01s的秒表,测量平开门从90°到15°的关闭时间和推拉门从全开到关门位置前200mm的关闭时间,并检查之后是否减速缓行。
6.3.4 危险点的安全间隙
    采用精度为0.5mm的金属直尺或钢卷尺进行测量。
6.3.5 防夹手措施
    采用目测和手试的方法,对防夹手措施进行检查。
6.3.6 警示标识
    采用目测方法,检查警示标识是否符合要求。采用精度为0.5mm的金属直尺或钢卷尺测量警示标识尺寸。
6.4 无障碍适用性
6.4.1 执手安装位置
    采用目测和手试的方法,对执手安装可及性和可操作性进行检查,并采用精度不低于0.5mm的钢卷尺进行测量。
6.4.2 启闭力
6.4.2.1 应按GB/T 9158的规定进行检测。
6.4.2.2 电动门窗或自动门窗正常运行时,断开电源,观察门窗活动扇的运行状态和停止位置是否符合预置要求。
6.5 适用于老年人的附加要求
    室内门通行净宽度应采用精度不低于0.5mm的钢卷尺测量。
6.6 适用于儿童的特殊要求
6.6.1 采用目测和手试的方法,检查建筑外窗开启形式,以及是否安装有效的限制措施。
6.6.2 采用目测和手试的方法,检查窗扇限位措施,并采用精度不低于0.5mm的钢卷尺测量窗扇的最大开启宽度。
6.6.3 采用目测方式和钢化玻璃判定仪,检查玻璃是否为钢化玻璃、夹层玻璃及其制品。
6.6.4 采用目测和手试的方法,检查建筑外窗开启形式,并采用精度不低于0.5mm的钢卷尺测量门实际净宽度。
6.6.5 观察窗尺寸和位置采用精度不低于0.5mm的钢卷尺测量。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

建筑门窗无障碍技术要求 GB/T41334-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读