5 技术要求


5.1 外观质量
    产品的外观应均匀、无结块。
5.2 堆积密度
    I型应不大于300kg/m³,II型应不大于400kg/m³。
5.3 石棉含量
    应不含石棉纤维。
5.4 放射性
    天然放射性核素镭-226、针-232、钾-40的放射性比活度应同时满足IRa≤1.0和Iγ≤1.0。
5.5 2h稠度损失率
    应不大于30%。
5.6 硬化后的性能要求
    保温砂浆拌合物硬化后(养护至规定龄期)的性能要求,应符合表1的规定。
5.7 硬化后的特殊要求
5.7.1 当用户有抗冻性要求时,15次冻融循环后质量损失率应不大于5%,抗压强度损失率应不大于25%。
5.7.2 当用户有耐水性要求时,软化系数应不小于0.60。
5.7.3 当用户有吸水性能要求时,体积吸水率应不大于10%。
5.7.4 当用户有蓄热性能要求时,I型产品的蓄热系数应不小于1.0W/(㎡·K),II型产品的蓄热系数应不小于1.5W/(㎡·K)。