中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国行业标准

倒置式屋面工程技术规程

 Technical specification for inversion typeroof

JGJ 230-2010

2010-11-17 发布
2011-10-01 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部
 
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第805号
关于发布行业标准《倒置式屋面工程技术规程》的公告

 
    现批准 《倒置式屋面工程技术规程》为行业标准,编号为JGJ 2302010,自2011年10月1日起实施。其中,第3.0.1、4.3.1、5.2.5、7.2.1条为强制性条文,必须严格执行。
    本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2010年11月17日

 
    据住房和城乡建设部《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标[2009]88号)的要求,标准编制组经过广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制订本规程。
    本规程的主要内容有:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.材料;5.设计;6.施工;7.既有建筑倒置式屋面改造;8.质量验收。
    本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
    本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中达建设集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄中达建设集团股份有限公司(地址:上海市吴中路1050号,邮编:201103)。
    本规程主编单位:中达建设集团股份有限公司 
                           广东金辉华集团有限公司
    本规程参编单位:中国建筑科学研究院
                             中国工程建设标准化协会 
                               同济大学 
                               浙江省建筑设计研究院 
                               山西建筑工程(集团)总公司
                            江苏久久防水保温隔热工程有限公司 
                               欧文斯科宁(中国)投资有限公司
                            浙江科达新型建材有限公司
                            苏州市新型建筑防水工程有限责任公司
    本规程主要起草人员:庞堂喜 李福清 李甫 史志远 周锡全 吴松勤 高本礼 赵霄龙 余绍锋 刘屠梅 林鹤 胡斌 李振宁 南建林 许世文 卢文权 姜静波 杨铜兴 徐凯讯 姚军
    本规程主要审查人员:金德钧 潘延平 马伟民 郑祥斌 陈思清 叶林标 张文华 郭德友 薛绍祖 邱锡宏 袁燕

条文说明

    《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230-2010,经住房和城乡建设部2010年11月17日以第805号公告批准、发布。
    本规程制订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国倒置式屋面工程的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准,并通过试验取得了设计、施工重要技术参数。
    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《倒置式屋面工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读