中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.4 传统抹灰


11.4.1 传统抹灰的底层灰、面层灰所用材料及颜色应符合设计要求。
11.4.2 传统抹灰应将墙面清扫干净,并应洒水湿润。
11.4.3 传统抹灰底层灰的施工应符合下列规定:
    1 应清理砖缝灰,砖缝清理深度不应小于20mm,底灰深入砖缝达到饱和后连续抹灰至平整;
    2 底层灰较厚时应分层进行,每层厚度不宜超过10mm;
    3 底层灰不应抹光和刷浆。
11.4.4 传统抹灰面层灰的施工应符合下列规定:
    1 打底灰干至七成后方可抹面层灰;分段抹灰的接槎部分不得刷浆和赶轧,应留白槎、毛槎;
    2 室外墙面的赶轧应反复进行至完全压实;青灰墙面最后的赶轧宜以密实的竖向小抹子花交活;
    3 抹灰表面不应露麻、起毛,无生灰炸点,无开裂和空鼓;接槎处应平顺,无明显搭痕。不应有漏轧、起泡、水纹等擀轧粗糙现象;
    4 青灰墙面最后应出亮交活,不应有漏轧或未抹轧点现象;红灰和黄灰墙面最后应以蒙头浆交活;刷浆不应对附近清水墙面和其他构件造成污染;
    5 壁画抹灰的面层为抹泥做法的,表面宜涂刷白矾水;
    6 麻面砂子灰做法应掌握木抹子搓轧的时间;搓向纹理应有规律,不应有砂眼、干粗搓痕、水纹、裂缝等现象。
11.4.5 阴阳角应直顺,不应有死弯。阳角不应缺棱掉角,阴角不应有裂缝、缺灰、野灰、抹子痕等缺陷。
11.4.6 抹灰做假砖缝的缝线应横平竖直,深浅一致,接槎应无搭痕。
11.4.7 传统抹灰工程质量应符合下列规定:
    1 各抹灰层之间及抹灰层与基层之间应粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷;
    2 青灰、白灰、石红、烟红等彩色抹灰应表面光滑,无麻丝露底,接槎平整,线角顺直,色泽均匀;
    3 斩假石应楞角完整,剁纹应均匀直顺,色泽应深浅一致,留边应宽窄相同;
    4 仿砖、石应表面密实,线条纹理清晰,色泽应协调一致,无抹灰痕和接槎;
    5 清水砖墙、石墙勾缝应粘结牢固,压实抹光,横平竖直,深浅宽窄一致,墙面洁净;
    6 分格缝应宽窄应一致,压实抹光,横平竖直,接槎平顺,色泽均匀,表面洁净;
    7 滴水槽深宽均应大于10mm,流水坡向正确,滴水线顺直,滴水槽内洁净通畅;
    8 传统抹灰的允许偏差和检查方法应符合表11.4.7的规定。
表11.4.7 传统抹灰的允许偏差和检查方法

条文说明
11.4.1~11.4.7 规定了传统抹灰的施工技术措施及质量检查。
    传统抹灰是指红灰、黄灰、青灰等各种古式抹灰,其颜色和材料应符合设计要求。
    室外传统抹灰北方做法:当下碱砌整砖时抹墙碱以上墙身,不抹下碱。如下碱为碎砖时,墙碱上下全部抹灰,不管墙身抹灰为何颜色,墙下碱抹青灰。
    室外传统抹灰南方做法:当下碱为砖砌又无勒脚时,整个墙身全部抹同色灰浆或刷同样色浆。当下碱有砖砌勒脚时,一般勒脚抹灰后刷灰色浆。当墙下碱为石材或有台基时不抹灰也不刷浆。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
传统建筑工程技术标准 GB/T51330-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读