附录H(规范性附录) 照度测定方法


H.1 测定条件
    实验动物设施内照度,在工作光源接通,并正常使用状态下进行测定。
H.2 测定仪器
H.2.1 测定仪器为便携式照度计。
H.2.2 测量仪器应在有效检定期内。
H.3 测定方法
H.3.1 在实验动物设施内选定几个具有代表性的点测定工作照度。距地面0.9m,离开墙面1.0m处布置测点。
H.3.2 关闭工作照度灯,打开动物照度灯,在动物饲养盒笼盖或笼网上测定动物照度,测定时笼架不同层次和前后都要选点。
H.3.3 使用电光源照明时,应注意电压时高时低的变化,应使电压稳定后再测。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

实验动物 环境及设施 GB14925-2010