中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国住房和城乡建设部公告
2018年 第205号

住房城乡建设部关于发布国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》的公告

    现批准《工业建筑防腐蚀设计标准》为国家标准,编号为GB/T 50046—2018,自2019年3月1日起实施。原国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB 50046—2008)同时废止。
    本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部
2018年9月11日

 

    本标准是根据住房城乡建设部《关于印发〈2014年工程建设标准规范制订修订计划〉的通知》(建标〔2013〕169号)的要求,由中国工程建设标准化协会化工分会和中国寰球工程有限公司会同有关参编单位共同修订完成。
    本标准在修订过程中,修编组进行了广泛的调查,开展了专题讨论和试验研究,总结了近年来我国工业建筑防腐蚀设计的实践经验,与国内相关的规范进行了协调,并借鉴了有关的国际标准,在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。
    本标准共分7章和4个附录,主要内容有:总则、术语、基本规定、结构和构件、建筑防护、构筑物、材料等。
    本次修订的主要内容包括:
    1.对气态介质的腐蚀性等级进行了局部修订;增加以单位质量损失值和厚度损失值作为腐蚀条件时,气态介质对钢材的腐蚀性等级和海洋大气环境下的腐蚀性等级。
    2.增加了防护层使用年限的设计规定。
    3.增加了混凝土结构耐久性年限的技术内容和规定。
    4.将强制性条文改为非强制性条文。
    5.调整了桩基础在腐蚀环境下的使用条件。
    6.增加了乙烯基酯树脂砂浆整体面层和树脂混凝土整体储槽的技术规定。
    7.充实了腐蚀介质的化学性能和防腐蚀配套体系。
    8.增加了树脂砂浆和树脂混凝土线收缩率试验检验方法。
    本标准由住房城乡建设部负责管理,由中国工程建设标准化协会化工分会负责日常管理,中国寰球工程有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,总结经验,积累资料,将有关意见和建议反馈至中国寰球工程有限公司(地址:北京市朝阳区来广营高科技产业园创达二路1号,邮政编码:100012),以便今后修订时参考。
    本标准的主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人:
    主编单位:中国寰球工程有限公司 中国石油和化工勘察设计协会
    参编单位:中国恩菲工程技术有限公司 赛鼎工程有限公司 华东理工大学华昌聚合物有限公司 上海富晨化工有限公司 临海市龙岭化工厂 中国石化工程建设有限公司 中冶集团建筑研究总院有限公司 中广电广播电影电视设计研究院 中国航空规划建设发展有限公司 黄石汇波材料科技股份有限公司 河南省中亿建设集团有限公司 建华建材投资有限公司 广东三和管桩股份有限公司 中国建筑材料科学研究总院 唐山建鑫建材有限公司 华东理工大学中国五环工程有限公司 江苏金陵特种涂料有限公司 浙江星首防腐工程有限公司 江苏兰陵化工集团有限公司 张家港顺昌化工有限公司 河南省沁阳市太华防腐材料厂 河北广锐德工程有限公司 阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司 南通天和树脂有限公司 中国石油集团工程技术研究院 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 兆弟集团有限公司
    参加单位:北京格瑞恩防水建筑材料有限公司 江苏帝邦建设工程有限公司 沁阳市平原胶泥有限公司 江苏瑞诚非金属材料有限公司
    主要起草人:熊威 王香国 王逊 雷浩 陆士平 钱计兴 方芳 王东林 朱悦 袁伟军 余波 王林太 苟德胜 魏宜龄 刘光华 姚国明 顾素娟 岳云德 侯锐钢 陈京 卞大荣 林松新 陈春源 顾新 杨南方 毕士君 韩雄炜 冯思威 韩文礼 刘继向 周兆弟
    主要审查人:柳景虹 叶建华 张诗光 叶菲 彭小洁 张维秀 李化健 武威 刘进 华卫东 曾露
 

条文说明
    《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046-2018,经住房城乡建设部2018年9月11日以第205号公告批准发布。
    本标准是在《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008的基础上修订而成,上一版的主编单位是中国寰球工程公司,参编单位是化学工业第二设计院、中广电广播电影电视设计研究院、中国航空工业规划设计研究院、华东理工大学华昌聚合物有限公司、中冶集团建筑研究总院、中国有色工程设计研究总院、中国石化工程建设公司、上海富晨化工有限公司、中国建筑材料科学研究总院、黄石市汇波防腐技术有限公司、扬州美涂士金陵特种涂料有限公司、江苏兰陵化工集团有限公司、张家港顺昌化工有限公司、临海市龙岭化工厂、上海正臣防腐科技有限公司、浙江星岛防腐工程有限公司、河北太行花岗岩防腐装饰有限公司、河南省沁阳市太华防腐材料厂,主要起草人员是范迪恩、何进源、杨文君、熊威、曾晓庄、马洪娥、侯锐钢、王东林、王香国、方芳、陆士平、刘光华、白月、余波、卞大荣、陈春源、顾长春、钱计兴、刘文慧、林松新、田志民、杨南方。
    本标准制订过程中,编制组进行了建筑工程和工业建筑的腐蚀与防护的调查研究,总结了我国有色冶金、石油化工行业工程建设腐蚀与防护的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准,通过对不同配合比的混凝土所做的耐久性试验,取得了混凝土耐久性重要技术参数。
    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《工业建筑防腐蚀设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
    本标准历次版本发布情况为:《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-1995、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读