附录A 贮料的物理特性参数


A.0.1  筒仓应将贮料的物理特性参数作为结构安全设计的依据,并应由相关工艺设计专业提供;在征得工艺设计专业认可的条件下,可釆用表A.0.1提供的数据进行结构计算。

A.0.2  筒仓贮料的计算高度hn大于或等于10m时,矿渣粉、粉煤灰、水泥厂的生料、水泥及其他矿产粉料的重力密度应乘以修正系数ζg。修正系数ζg应按下式计算:

条文说明

A.0.1  对贮料(散料)的物理特性参数值,原规范主要是在总结多年来我国筒仓设计经验的基础上,参考了国内外有关资料并进行了一些必要的试验而制订的,本次修订仍继续釆用。实际上筒仓贮料的品种达数百种之多,表A.0.1不可能将所有贮料的物理力学参数全部列出。即使同一种贮料,同地区或不同地区的产品都可能有不同的参数。不同的物理力学参数将会给计算带来不同的结果。有些散料,如煤炭等,其物理特性参数值的可变性比较大,如颗粒级配、粒径和外在含水量等的不同,其参数值也随之而异。因此,表A.0.1中给出的某些散料参数值有一定的幅度,结构设计者在无法取得实际物料的参数进行设计时,应选用与实际物料特性相近的参数,并应得到相关工艺专业的认可。

    对于有黏性的散料,其凝聚力对散料的内摩擦角φ值有很大的影响,釆用时应通过试验验证。

    附录A提供的品种只是常见散料的一部分,结构设计者釆用时,仍应以工艺设计提供的试验测定值为准。