中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 仓顶


5.2.1  正截锥壳钢板仓顶,可按薄壁结构进行强度及稳定计算。

5.2.2  由斜梁,上、下环梁及钢板组成的正截锥壳仓顶(图5. 2.2),不计钢板的蒙皮作用,应设置支撑或采取其他措施,保证仓顶结构的空间稳定性。仓顶构件内力可按空间杆系计算。在对称竖向荷载作用下,仓顶构件内力可按下述简化方法计算:

      1  斜梁按简支计算,其支座反力分别由上、下环梁承担,上下环梁按第5.2.3条计算;

      2  作用于上环梁的竖向荷载由斜梁平均承担;

      3  作用于斜梁的测温电缆吊挂荷载,由直接吊挂电缆的斜梁承担。                                              

 

图5. 2. 2 正截锥壳仓顶及环梁内力示意图 

1—上环梁;2—下环梁;3—斜梁;4—支撑构件

5.2.3  正截锥壳仓顶的上、下环梁应按以下规定计算:

      1  上环梁应按压、弯、扭构件进行强度和稳定计算。在径向水平推力作用下,上环梁稳定计算可按本规范第5.4.4条第1款规定执行。

      2  下环梁应桉拉、弯、扭构件进行强度计算。

      3  下环梁计算可不考虑与其相连的仓壁共同工作。

5.2.4  斜梁传给下环梁的竖向力,由下环梁均匀传给下部结构。

条文说明

5.2.1  由上下环梁及钢板组成的正截锥壳仓顶,按薄壳结构进行分析计算时,考虑到仓顶一般是用扇形板块在现场拼装而成,不可避免会有较大缺陷,此缺陷会使锥壳的稳定性较大幅度下降,当缺陷达到超出薄壳厚度时,下降幅度可能会达到50%。

5.2.2  由斜梁、上下环梁及钢板组成的正截锥壳仓顶结构,在实际工程中很难保证斜梁与仓顶钢板(特别是薄钢板)连接的可靠传力,故设计时不考虑仓顶钢板的蒙皮效应,此时仓顶空间杆系成为一个空间瞬变体系,必须设支撑杆件或采取其他措施保证仓顶空间稳定性。

    当仓顶设有可靠支撑时,本条提出的仓顶空间杆系结构,在竖向对称荷载作用下的内力简化分析方法,能够满足工程要求。

5.2.3  上环梁承受斜梁传来的径向水平压力,若与斜梁偏心连接,径向水平压力会对上环梁产生扭转作用,故应按压、弯、扭构件进行计算。下环梁承受斜梁传来的径向水平拉力,若与斜梁偏心连接,径向水平拉力会对下环梁产生扭转作用,故应按拉、弯、扭构件进行计算。与下环梁相连的仓壁一般较薄,在平面外刚度很小,故下环梁环截面计算时,不再考虑仓壁与下环梁的共同工作。

5.2.4  由于粮食钢板筒仓仓顶多为轻钢结构,故斜梁传给下环梁的竖向荷载较小,而下环梁在竖向一般具有较大的抗弯刚度,下部又与仓壁整体相连,斜梁传给下环梁的竖向力,可认为由下环梁均匀传给下部结构。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

粮食钢板筒仓设计规范 GB50322-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读