中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9 空气管道


9.0.1  在煤气发生炉的进口空气管道,应设明杆式或指示式阀门、自然吸风装置和止逆阀;空气总管的末端,应设爆破膜和放散管,放散管应接至室外。

9.0.2  饱和空气管道应设保温层,并应在其最低点装设排水装置。

9.0.3  空气管道宜架空敷设。

条文说明

9.0.1  本条为强制性条文。在煤气发生炉的进口空气管道上,装设明杆式或指示式阀门,以便操作工人能判断阀门开闭及调节控制风量的程度:止逆阀的作用是在停电或鼓风突然终止时,防止发生炉内煤气从炉底倒流进入空气管道;当煤气发生炉在停炉压火时,炉内仍需少量空气以保持其不熄火,这就需有自然吸风装置。

    爆破膜作为空气管道爆炸时泄压之用,材料可用铝板或橡胶膜,其安装位置应在空气流动方向的管道末端,因管道末端是薄弱环节,爆破时所受冲击力较大。

    空气流动方向的总管末端应设有放散管,其作用是当停电或停空气时,再启动发生炉之前,为防止煤气已渗漏至空气总管内形成爆炸性混合气体,需进行吹扫,以确保安全,防止爆炸事故的发生。放散管接至室外的目的是将吹扫的混合气体导向室外排放。

9.0.2  饱和空气管道输送的空气中含有饱和水蒸气,因此在管道外缘应设保温层以防止温度降低,减少蒸汽冷凝的损失,为了使凝结水能顺利排出,故规定在管道最低点要设排水装置。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

发生炉煤气站设计规范 GB50195-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读