中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.24 耐环境温度性能


6.24.1 无涂层喷头
    按7.23.1规定的方法进行试验,无涂层喷头应无破损。试验后的喷头试样分别按7.2.1、7.6、7.7和7.18.1(或7.29)规定的方法进行密封试验、静态动作温度试验、功能试验和插入试验(或热响应试验),应分别符合6.3.1、6.7、6.8.1和6.19.1(或6.30)的规定。
6.24.2 有涂层喷头
    按7.23.2规定的方法进行试验时,有涂层喷头及其涂层应无损坏。试验后的喷头试样分别按7.2.1、7.7和7.6所述的方法进行密封试验、功能试验和静态动作温度试验,应分别符合6.3.1、6.8.1和6.7的规定。
6.24.3 隐蔽式喷头的装饰罩
    隐蔽式喷头的装饰罩按7.23.3规定的方法进行试验时,应无脱落和损坏。本项试验后,将装饰罩安装在喷头上,与喷头一起按7.14规定的方法进行连续4h的振动试验,应无损坏。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读