5.5 干式堆存尾矿坝坡稳定计算要点


5.5.1  干式堆存尾矿坝边坡稳定性应符合本规范表4.4.1-2的规定。采用库尾排矿方式的尾矿坝可不计算洪水运行的工况。

5.5.2  尾矿堆体的物理力学性质指标,应按碾压取样试验或类似工程实测资料确定。