中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.4 天然气管道吹扫及系统气体置换


7.4.1  天然气管道安装完毕,系统试压前,应吹扫合格。

7.4.2  管道吹扫应按下列规定选择气体吹扫或清管球清扫:

    1  球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于DN100mm或长度小于100m的钢质管道,可采用气体吹扫;

    2  公称直径不小于DN100mm的钢质管道,宜采用清管球进行清扫。

7.4.3  管道吹扫应符合下列规定:

    1  吹扫范围内的管道安装工程除补口、涂漆外,应已按设计图纸全部完成;

    2  吹扫宜按主管、支管的顺序进行,吹扫出的杂物不得进入已合格的管道;

    3  吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、天然气表等设备不应参与吹扫,待吹扫合格后安装复位;

    4  吹扫压力不得大于管道的设计压力;

    5  吹扫合格设备复位后,不得再进行影响管内清洁度的其他作业。

7.4.4  管道吹扫时,吹扫出口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前方严禁站人。

7.4.5  管道吹扫时,吹扫介质宜采用洁净的压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。

7.4.6  气体吹扫后,可在排气口设置白布或涂白漆木靶板,以连续吹扫5min目测无铁锈等杂物为合格。

7.4.7  清管球清扫时,管道直径应为同一规格,不同管径的管道应分别进行清扫。

7.4.8  管道试压合格后,应对管道进行气体吹扫,确保管内干燥。

7.4.9  天然气系统所有设备及管道在投运前必须进行气体置换。

7.4.10  天然气系统投运前的气体置换应按惰性气体置换系统内空气,天然气置换系统内惰性气体的顺序进行。

7.4.11  气体置换前除应符合本规范第7.1.5条的规定外,尚应符合下列规定:

    1  天然气系统吹扫、压力试验、干燥等工序应完成并经验收合格;

    2  现场天然气供应充足,气体置换用的惰性气体应备足;

    3  天然气调压站、天然气前置模块区域及周围环境应干净,无遗留易燃物及杂物,并设置安全围栏和警示牌、标识牌。

7.4.12  气体置换设备及管道附近应设警戒区,无关人员不得入内。

7.4.13  严禁携带火种及其他可能产生静电的物件进入天然气区域。

7.4.14  用惰性气体置换空气时应符合下列规定:

    1  惰性气体宜采用氮气;

    2  充氮过程应持续,直至放散出的混合气中的氧气体积含量下降到1%以下,充氮置换为合格;

    3  充氮置换合格后,宜维持系统内氮气压力0.15MPa~0.30MPa,实施系统维护。

7.4.15  用天然气置换惰性气体时应符合下列规定:

    1  天然气置换前,应确认系统内氮气压力维持在0.15MPa~0.30MPa,且混合气中的氧气体积含量下降到1%以下;

    2  天然气置换应持续,直至天然气纯度符合设计要求,设计无要求时,天然气纯度应达99%以上。

7.4.16  天然气置换惰性气体过程中,应做好安全措施,并具有可靠的检测可燃气体泄漏的手段;安装有天然气设备的建筑物内,应经常检查通风系统运行良好。

条文说明

7.4.4  本条为强制性条文,必须严格执行。天然气管道安装完成后,应做吹扫,吹扫的目的是清洁管道系统。为确保吹扫效果,常采用增压爆破吹扫等方法,系统内吹扫气体压力瞬间可达到0.6MPa左右,为了确保人身安全,吹扫口应设在开阔地段,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人。

7.4.5  本条为强制性条文,必须严格执行。为防止系统内气体爆炸,天然气管道吹扫气体严禁采用氧气和可燃性气体。

7.4.9  本条为强制性条文,必须严格执行。为防止爆炸,天然气系统包括设备及系统内管路在投运前必须进行气体置换。气体置换一般采用惰性气体为中间介质的间接置换法。

7.4.12  本条为强制性条文,必须严格执行。天然气是一种易燃、易爆、无色、无味气体,天然气置换是一项非常危险的工作,若置换方案不当或操作失误,可能发生恶性事故,给人民群众的生命和财产造成损失。所以,本条严格规定天然气置换时,试验设备及管路附近应设警戒区,无关人员严禁入内。

7.4.13  本条为强制性条文,必须严格执行。天然气是一种易燃、易爆、无色、无味气体,为确保安全,严禁携带火种及其他可能产生静电的物件进入天然气区域,如不得携带移动通信设备、穿带钉子的鞋和可能产生静电的服装等。 

7.4.16  本条为强制性条文,必须严格执行。天然气是一种易燃、易爆、无色、无味气体,为防止天然气泄漏产生爆炸隐患,在天然气置换过程中应配备充足的可燃气体泄漏检测工具,及时对危险区域的可燃气体浓度进行检测,发现漏点,及时采取通风等措施放散,并消除漏点。同时,安装有天然气设备的建筑物内,通风系统应正常投运,做好预防措施,避免人民群众的生命和财产遭受损失。

 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

联合循环机组燃气轮机施工及质量验收规范 GB50973-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读