中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.1 术语


2.1.1  太阳能发电站  solar power station

    将太阳辐射能转化为电能的发电站,包括光伏发电站和光热发电站。

2.1.2  支架基础    supporting bracket foundation

    将支撑、固定太阳能发电站光伏组件、聚光集热器、定日镜等的支架结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。

2.1.3  岩土工程勘察  geotechnical investigation

    通过资料收集、现场踏勘、工程勘探、原位测试和室内试验等综合手段,查明、分析、评价建设场地的工程地质、水文地质条件,编制勘察文件的活动。

2.1.4  扩展式基础  spread foundation

    通过向侧边扩展一定底面积,扩散上部结构传来的荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,并主要通过自重提供抗拔、抗倾覆、抗滑移承载力的基础。

2.1.5  桩基础  pile foundation

    设置于岩土中的与支架立柱直接连接以及成一体的桩基础或桩与连接于桩顶的承台共同组成的基础。

2.1.6  锚杆基础  anchor foundation

    由设置于岩土中的锚杆和与锚杆相连的混凝土承台或型钢承压板共同组成的基础。

2.1.7  微型短桩基础  micro-short pile

    桩径或边长小于或等于300mm,桩长小于或等于5m的桩基础。

2.1.8  螺旋桩  helical pile

    桩杆上连接一个或多个螺旋状叶片,并通过在桩顶施加扭矩旋拧钻入土中形成的一种可承受竖向和水平向荷载作用的桩。

2.1.9  叶片间距比  inter-helix spacing ratio

    螺旋桩螺旋叶片间距与叶片直径的比值。

条文说明

2.1.4  扩展式基础典型的型式包括独立基础和条形基础。

2.1.5  太阳能发电站支架基础工程中的单桩基础大多数不设置承台,而是与立柱通过插接、法兰盘、预埋件等方式直接连接,或是桩基础与立柱成一体,如型钢桩、混凝土预制桩等。

2.1.6  根据工程中的实际应用情况,本规范包括两类岩石地基中的锚杆基础,一类是植筋锚杆基础,指的是采用类似混凝土植筋工艺施工,在岩石中成小孔并灌注胶粘剂锚固的锚杆;另一类是岩石锚杆基础,指的是采用凿岩设备成孔,孔径一般在60mm~150mm之间,灌注砂浆或细石混凝土锚固的锚杆。

2.1.7  我国这几年光伏发电工程项目中应用较多直径较小、长度较短的桩基础,包括螺旋桩和灌注桩。螺旋桩桩杆直径一般为76mm,叶片直径多在200mm左右,灌注桩直径多为150mm~300mm,桩长一般不超过5m,这类桩的承载力性能、构造要求、检测方法同常规直径、长度的桩相比有其特殊性,本规范将其界定为微型短桩。现行相关标准规范对微型桩的定义不太一致:现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94把直径小于或等于250mm的桩称为小直径桩;现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79把桩身截面尺寸小于或等于300mm的桩纳入微型桩的范围;现行行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123规定树根桩的直径宜为150mm~400mm;欧洲标准(BS EN14199:2005)把直径小于300mm的钻孔灌注桩和直径不大于150mm的打入桩定义为微型桩。结合上述规范的规定以及工程中的实际应用情况,本规范将微型短桩界定为桩径或边长小于或等于300mm,桩长小于或等于5m的桩。

2.1.8  螺旋桩起源于十九世纪英国,由于其施工不受季节影响、无须土方开挖、钻孔,施工后无须养护,在国外已被广泛应用于港口、桥梁、管线、房建等建设领域,在国内近几年已在光伏发电站工程中被广泛应用。螺旋桩的施工方式为通过在桩顶施加扭矩,靠螺旋叶片与土体的咬合而旋拧钻入土中。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

太阳能发电站支架基础技术规范 GB51101-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读