15.0.1 输电线路设计时,应满足国家规定的有关防火、防爆、防尘、防毒及劳动安全与卫生等的要求。
15.0.2 输电线路杆塔应采取高空作业工作人员的安全保护措施。
15.0.3 施工时应针对由邻近输电线路可能产生的感应电压采取安全保护措施。
15.0.4 对平行接近或交叉的其他输电线路、通信线等存在感应电压影响时,且邻近线路在施工、运行和维修时,应做好安全措施。