中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.6 喷射性能试验


7.6.1 喷射时间测量
    将灭火装置称量(W)后放置在20℃±5℃环境中24h。将灭火装置安装在固定位置,通过自动或手动启动灭火装置,记录喷射时间。
7.6.2 喷射剩余率测量
    按照7.6.1的规定试验,喷射结束后,立即将灭火装置称量,再加喷射释放损失零件的质量为喷射后总质量(W1),按公式(1)求出其喷射剩余率(η),记录试验结果。
 公式(1)
    式中:
    η——喷射剩余率,%;
    W1——灭火装置喷射后的质量和喷射释放损失零件的质量之和,单位为千克(kg);
    W——灭火装置总质量,单位为千克(kg);
    m——灭火装置型号中标称的干粉灭火剂质量,单位为千克(kg)。
7.6.3 非贮压式灭火装置其他性能试验
    将灭火装置放置在20℃±5℃环境中24 h。将灭火装置安装在固定位置,通过自动或手动启动灭火装置,记录喷射滞后时间。记录封板爆破后的灭火剂喷射效果,记录封板爆破后的位置。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
干粉灭火装置 XF602-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读