中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1  会议电视系统    videoconference system

    利用远程多媒体传输技术,将多个会场系统的声音、图像、数据信息通过编解码器和传输网络实时传输,实现交互可控的电视电话会议的系统。

2.0.2  会议电视会场系统    hall system of videoconference

    能对本会场进行声音拾取、扩声和图像摄取、显示,并能实时向远端会场发送本会场信息,以及播放和显示远端会场传送的声音、图像、数据等多媒体信息的系统。    

2.0.3  最大声压级  maximum sound pressure level

    扩声系统在会场内各测量点产生的最大稳态有效值声压级的平均值。

2.0.4  传输频率特性  transmission frequency characteristic

    扩声系统在稳定工作状态下,会场内各测量点稳态声压级的平均值相对于扩声设备输入端的电平的幅频响应。

2.0.5  最大可用增益    maximum available gain

    会场扩声系统在声反馈临界状态时的增益减去6dB的值。

2.0.6  传声增益    transmission gain

    扩声系统在最大可用增益状态时,会场内各测量点稳态声压级平均值与扩声系统传声器处稳态声压级的差值。

2.0.7  声场不均匀度    sound distribution

    会场内各测量点的稳态声压级的最大差值。

2.0.8  扩声系统语言传输指数    speech transmission index for public address(STIPA)

    指语言传输指数法在某些条件下的一种简化形式,表示与可懂度有关的语言传输质量,适用于评价会场扩声系统的语言传输质量的客观评价法。

2.0.9  总噪声级    total noise level

    扩声系统在最大可用增益工作状态下,无有用声信号输入时,会场内各测量点测得的各频带的噪声声压级的平均值,以NR曲线评价。

2.0.10  前投影  front screen projection

    图像被投影在光反射屏的观众一侧的投影方式。

2.0.11  背投影    rear screen projection

    图像投影通过透射屏到达观众一侧的投影方式。

2.0.12  等离子显示器(屏)    plasma display panel(PDP)

    利用气体放电产生的等离子体引发紫外线,来激发红、绿、蓝荧光粉,发生红、绿、蓝三种基色光,在其玻璃平板上形成彩色图像的显示器(屏)。

2.0.13  液晶显示屏    liquid crystal display(LCD)

    外加电压使液晶分子取向改变,以调制透过液晶的光强度,产生灰度或彩色图像的显示器。

2.0.14  阴极射线管显示器    cathode ray tube display(CRT)

    由电子束器件构成,从电子枪发射电子束轰击涂有荧光粉的玻璃面(荧光屏)实现电子与色彩转换,重现图像的显示器。

2.0.15  显示屏亮度    luminance

    在显示屏法线方向观测的任一表面单位投影面积上的发光强度。

2.0.16  亮度均匀性    uniformity of luminance

    显示屏各区域相互之间亮度一致性的程度。

2.0.17  图像对比度    picture contrast ratio

    同一图像画面中亮区与暗区平均亮度(或平均照度)的比。

2.0.18  图像清晰度    picture definition

    人眼能察觉到的图像细节清晰程度,用电视线表示。

2.0.19  色域覆盖率  colour domain coverage ratio

    在CIE1976均匀色度空间(u',υ'),显示设备显示的色域面积(即三基色R、G、B三角形的面积)占均匀色度空间(u',υ')全部可见光谱(从380nm至780nm)所对应面积(O.1952)的百分比。

2.0.20  水平视角    horizontal viewing angle

    当显示屏水平方向的亮度为其水平方向法线处亮度的一半时,该观察方向与其法线的夹角为水平左视角或水平右视角,水平左视角和水平右视角夹角之和表示水平视角。

2.0.21  垂直视角    vertical viewing angle

    当显示屏垂直方向的亮度为其垂直方向法线处亮度的一半时,该观察方向与其法线的夹角,为垂直上视角或垂直下视角,垂直上视角和垂直下视角夹角之和表示垂直视角。

2.0.22  三基色荧光灯    three—band fluorescent lamp

    由红、绿、蓝谱带区域发光的三种稀土荧光粉制成的荧光灯。

2.0.23  照度    illuminance

    表面上一点的照度是入射在包含该点面元上的光通量除以该面元面积之商。

2.0.24  色温    colour temperature

    当某一种光源(热辐射光源)的色品与某一温度下的完全辐射体(黑体)的色品完全相同时,完全辐射体(黑体)的温度。

2.0.25  显色性    colour rendering

    照明光源对物体色表的影响,该影响是由于观察者有意识或无意识地将它与参比光源下的色表相比较而产生的。

2.0.26  显色指数    colour rendering index

    在具有合理允差的色适应状态下,被测光源照明物体的心理物理色与参比光源照明同一色样的心理物理色符合程度的度量。

2.0.27  眩光    glare

    由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起不舒适感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。

2.0.28  灯具效率    luminaire efficiency

    在同等条件下,灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比,也称灯具光输出比。

条文说明

2.0.1、2.0.2  会议电视又称电视电话会议,国外多称视频会议或视讯会议,是利用编解码器和传输网络实时召开异地会议的一种方式。由于具有实时性、交互性好的特点,使其在我国及世界各地得到了迅猛发展。在国外视讯会议多用于企业之间或企业集团内部之间,进行远程的图像、声音、数据信息交互使用,一般会议室比较小,不需要本地扩声,只要通过编解码器本身的控制功能和外围很少的设备(例如电视机、界面传声器、摄像机等),就能在一定范围内,进行信息交流。在国内通常召开会议电视会议的规模较大,人数也很多,既达到了开会的目的,也节省了时间和大量的差旅费用。因此,在国内会议电视会场工程建设中,音频方面:既需要对本会场能进行声音拾取,传输会场音频信号,又需要本会场具有扩声功能,确保声音效果和语言清晰度;视频方面:既需要大屏幕显示设备,使全场人员能看清视频画面,又要求摄像单元将摄取的图像信号传送至远端。国内会议电视会场的使用方式有别于国外视讯会议的应用,因此,将会场内音频、视频、灯光和会场环境中为会议电视传输服务的系统统称为会议电视会场系统。

2.0.7  本规范采用1000Hz、2000Hz、4000Hz三个频率检测评价。

2.0.8  在采用STIPA评价检测时,测量仪器可发送男声或女声不同频谱的声音,本规范采用男声进行检测,用STIPA规定指标(详见第4.1.1条的条文说明)。

2.0.9  本规范规定用NR曲线评价系统总噪声级。如果不具备检测条件时,也可用A声级来进行评价,指标应在NR曲线量值的基础上约增加5dB作为评价标准。

2.0.10  前投影方式也称正投影。 

2.0.15  在我国亮度测量标准中采用“有用平均亮度”,即用平场信号得到的最大亮度值。

2.0.20  本条说明见图1:

2.0.24  色温中暖色:小于3300K,冷白色(中间色):3300K~5300K,冷色(日光色):大于5300K。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

会议电视会场系统工程设计规范 GB50635-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读