中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.4 明洞施工


11.4.1 明洞施工根据地形、地质条件及其结构类型,应按下列规定采用施工方法:

    1 当施工边坡能暂时稳定时,可采用先墙后拱法;

    2 当施工边坡稳定性差,但拱脚承载力较好能保证拱圈稳定时,应采用先拱后墙法;

    3 当采用半路堑式明洞施工时,应先施工外侧边墙,再施工拱圈,最后施工内侧边墙;

    4 当采用路堑式明洞施工时,如拱脚地层松软,不能采用先拱后墙法施工时,可在起拱线以上部分开挖后,采用跳槽挖井法先灌筑两侧部分边墙,再施工拱圈,最后施工其余边墙。

11.4.2 明洞地段的土石方开挖应符合下列规定:

    1 开挖方式、边坡和仰坡的坡度应根据地形、地质条件、边仰坡稳定程度和采用的施工方法确定;

    2 石质地段开挖时,应防止爆破影响边坡和仰坡的稳定;

    3 松软地层开挖时,宜边支护边开挖。

11.4.3 明洞衬砌应符合下列规定:

    1 拱圈应按断面要求制作定型挡头板、外模和骨架,并应防止走模;

    2 明洞衬砌浇筑混凝土前应复测中线和高程,衬砌不应侵入设计轮廓线;浇筑拱圈混凝土达到设计强度70%以上时,方可拆除内外支模骨架;

    3 采用跳槽挖井法灌筑拱圈时,应保证拱脚稳定;

    4 先做一侧边墙随即灌筑拱圈时,应防止另一侧拱脚沉落;

    5 先拱后墙法施工的拱圈,在起拱线以上1m范围内应紧贴崖壁灌筑,并应同时做好纵向或竖向排水设施。

11.4.4 明洞衬砌完成后,应及时回填,并应符合下列规定:

    1 当明洞墙背垂直开挖超挖数量较小时,应采用与边墙相同的材料同时灌筑,超挖数量较大时,应用浆砌片石回填;

    2 明洞拱圈灌筑完成,在外模拆除后应做防水层和回填拱背;

    3 拱圈混凝土达到设计强度70%且拱顶回填高度达到0.7m以上时,方可拆除拱架;

    4 拱背回填应对称分层夯实,每层厚度不宜大于0.3m,其两侧回填的土面高差不应大于0.5m。回填至拱顶后应分层填筑。

条文说明

11.4.1 隧道施工时可能涉及到明洞施工,本条就施工边坡条件是否稳定,提供了多项施工方法,在施工时要按照标准提出的施工方法和措施进行施工,以确保明洞施工时的安全和明洞的稳定。

11.4.2 当松软地段开挖时,为防止滑坡,要采取一边支护一边开挖的方式,石质地段开挖时,为防止地层地松动,要采用岩石微爆或延时爆破技术。

11.4.3 明洞衬砌时,混凝土模板要按要求制作,注意支护,防止在浇筑混凝土时走模,在模板支护完成后,要重新对隧道的中线和高程进行测量,以防止衬砌侵入设计轮廓线。当混凝土强度达到设计强度的70%后,方可拆除模板,以保证明洞衬砌尺寸的精度。

11.4.4 明洞衬砌完成后,在外模拆除后及时进行防水层的施工,如回填较多时,拱圈内支架先不拆除,待回填完成后再实施拱架的拆除,以防止坍塌。回填时两侧均匀填土,并分层夯实,以保证受力的均衡。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油气输送管道穿越工程施工规范 GB50424-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读