2 基本规定


2.0.1  施工前应依据已批准的设计文件、本规范及相关技术文件的规定编制施工方案。

2.0.2  螺栓应用力矩扳手紧固,螺栓安装方向宜统一为:自下而上、由内向外;构架梁的弦杆法兰螺栓安装方向宜朝向一致。

2.0.3  法兰螺栓紧固应按圆周分布角度对称拧紧;节点螺栓紧固应按从中心到边缘的顺序对称紧固。

2.0.4  4.8级的螺栓紧固力矩值不应小于表2.0.4的规定。4.8级以上、M27以上的螺栓紧固力矩值应符合设计规定。

表2.0.4  螺栓紧固力矩值

2.0.5  构支架接地端子底部与保护帽顶部距离不宜小于200mm;构支架的设备接地端子与设备本体的接地端子方位应一致。

2.0.6  构支架工程应按下列规定进行施工质量控制:

    1  进场的构件、紧固件应检验合格,且资料应齐全。

    2  每道工序完成后,应进行质量检查。

    3  构件镀锌工艺孔应封闭完好,并应采取防腐措施。

    4  构件组装时应使用“定位销”进行法兰螺孔“过孔”和同心度定位,不得强行组装。

    5  为确保螺栓紧固力矩值,对于M27以上的螺栓在紧固时应使用电动扳手。

    6  设计要求顶紧的节点,接触面应有75%以上的面积紧贴。

条文说明

2.0.6  3  在以往工程中出现过因构件镀锌孔未封堵,导致钢管铁件内部出现锈蚀,从而影响构件使用寿命,故作此规定。