6.3.1 分压器应垂直安装,其顶部的接线端子与高压引线连接应可靠且无额外应力。
6.3.2 专用电缆与分压器、数据采集箱内接线端子应连接正确、牢固。
6.3.3 电缆应采取屏蔽保护措施,且应与分压器底座、数据采集箱连接牢固可靠。
6.3.3 本条规定了分压器二次输出电缆的保护措施。