5.5 缠绕法施工


5.5.1 当用绝热绳缠绕施工时,各层缠绳应拉紧,第二层应与第一层反向缠绕并应压缝。绳的两端应用镀锌铁丝捆扎于管道上。

5.5.2 当采用绝热带缠绕时,绝热带应釆用规格制品。当现场加工时,其带宽应小于150mm,可制带成卷,敷设时应螺旋缠绕,其搭接尺寸应为带宽的1/2。

条文说明

    本节是经原规范有关条文修改后新设立的一节。绝热层采用矿物纤维绳、带类制品的缠绕法施工仅适用于设计允许的小口径管道和施工困难的管道与管束。各行业设计对允许缠绕釆用的小口径管道的公称直径不尽一致,如《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072-2007规定外径小于38mm的管道可采用绝热绳缠绕法施工。

    小口径管道用缠绕法施工,此种方法施工简单,检修方便,使用辅助材料少,并且适用于不规则的管道。如用于大口径管道,施工不便,不易拉紧,易产生滑脱。另外一些零星布置的小管道或由若干小管道组成的管束(如热工仪表管、取样及加药管等)也可采用缠绕法施工。