中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 滑触线、滑接器及悬吊式软电缆的安装


4.0.1  滑触线的布置应符合设计要求;当设计无要求时,应符合下列规定:

    1  滑触线距离地面的高度不得低于3.5m;在有汽车通过部分,滑触线距离地面的高度不得低于6m。

    2  滑触线与设备和氧气管道的距离,不得小于1.5m;与易燃气体、液体管道的距离,不得小于3m;与一般管道的距离,不得小于1m。

    3  裸露式滑触线在靠近走梯、过道等行人可触及的部分,必须设有遮拦保护。

4.0.2  滑触线的支架及其绝缘子的安装应符合下列规定:

    1  支架不得在建(构)筑物伸缩缝和轨道梁结合处安装。

    2  支架安装应牢固,并应在同一水平面或垂直面上。

    3  绝缘子、绝缘套管不得有裂纹、机械损伤等缺陷;表面应清洁;绝缘性能应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定;铁瓷胶合处应黏合牢固。

    4  安装于室外或潮湿场所的滑触线绝缘子、绝缘套管,应采用户外式。

    5  绝缘子两端的固定螺栓,宜采用高标号水泥砂浆灌注,并应能承受滑触线的拉力。

    6  滑触线支架应可靠接地。

4.0.3  滑触线的安装应符合下列规定:

    1  接触面应平直无锈蚀,导电应良好。

    2  裸露式滑触线的安装应按设计要求执行。当设计无要求时,额定电压为0.5kV以下的滑触线,其相邻导电部分和导电部分与接地部分之间的净距不得小于30mm,户内3kV滑触线,其相间和对地的净距不得小于100mm;当不能满足要求时,滑触线应采取绝缘隔离措施。

    3  起重机在终端位置时,滑接器与滑触线末端的距离不应小于200mm;固定装设的型钢滑触线,其终端支架与滑触线末端的距离不应大于800mm。

    4  型钢滑触线所采用的材料,应进行平直处理,其中心偏差不宜大于长度的1/1000,且不得大于10mm。

    5  滑触线安装后应平直;滑触线之间的距离应一致,其中心线应与起重机轨道的实际中心线保持平行;滑触线中心线与起重机轨道中心线之间的平行度、各相滑触线之间的平行度,不应大于长度的1/1000,且不得大于10mm。

    6  型钢滑触线长度超过50m或跨越建(构)筑物伸缩缝时,应装设伸缩补偿装置。

    7  辅助导线宜沿滑触线敷设,且应与滑触线进行可靠的连接;其连接点之间的间距不应大于12m。

    8  型钢滑触线在支架上应能伸缩,并宜在中间支架上固定。

    9  型钢滑触线除接触面外,表面应涂以红色的油漆。

4.0.4  滑触线伸缩补偿装置的安装应符合下列规定:

    1  伸缩补偿装置应安装在与建(构)筑物伸缩缝距离最近的支架上。

    2  在伸缩补偿装置处,滑触线应留有10mm~20mm的间隙,间隙两侧的滑触线端头应加工圆滑,接触面应安装在同一水平面上,其两端间高差不应大于1mm。

    3  伸缩补偿装置间隙的两侧,均应有滑触线支架,支架与间隙的距离,不宜大于150mm。

    4  间隙两侧的滑触线应采用软导线跨接连接,跨越线应留有余量,其允许载流量不应小于滑触线的允许载流量。

4.0.5  滑触线的连接应符合下列规定:

    1  连接后应有足够的机械强度,且应无明显变形。

    2  接头处的接触面应平直光滑,其高差不应大于0.5mm,连接后高出部分应修整平直。

    3  型钢滑触线焊接时,应附连接托板;用螺栓连接时,应加跨接软线。

    4  轨道滑触线焊接时,焊条和焊缝应符合钢轨焊接工艺对材料和质量的要求,焊好后接触表面应平直光滑。

    5  导线与滑触线连接时,滑触线接头处应镀锡或加焊有电镀层的接线板。

4.0.6  分段供电滑触线的安装应符合下列规定:

    1  分段供电的滑触线,当各分段电源允许并联运行时,分段间隙应为20mm,3kV及以上滑触线,应符合设计要求。

    2  分段供电不允许并联运行的滑触线间隙处,分段间隙应大于滑接器与滑触线接触长度40mm。间隙处应采用硬质绝缘材料的托板连接,托板与滑触线的接触面,应在同一水平面。

    3  滑触线分段间隙的两侧电源相位应一致。

4.0.7  3kV及以上滑触线的安装除应符合本规范第4.0.1条~第4.0.6条的规定外,尚应符合下列规定:

    1  高压绝缘子安装前应进行耐压试验,并应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。

    2  滑触线固定装置的构件,铸铜长夹板、短夹板、托板、垫板、辅助连接板及接线板等,在安装前应按设计图制作完毕;当所采用的型钢、双沟铜线分段组装时,应按相编号,接缝应严密、平直。

4.0.8  软电缆的吊索和自由悬吊滑触线的安装应符合下列规定:

    1  终端固定装置和拉紧装置的机械强度应符合设计要求,其最大拉力应大于滑触线或吊索的最大拉力。

    2  当滑触线和吊索长度小于或等于25m时,终端拉紧装置的调节余量不应小于0.1m;当滑触线和吊索长度大于25m时,终端拉紧装置的调节余量不应小于0.2m。

    3  滑触线或吊索拉紧时的弛度,应根据其材料规格和安装时的环境温度选定,滑触线间的弛度偏差,不应大于20mm。

    4  滑触线与终端装置之间的绝缘应可靠。

4.0.9  悬吊式软电缆的安装应符合下列规定:

    1  当采用型钢作软电缆滑道时,型钢应安装平直,滑道应平直光滑,机械强度应满足使用条件。

    2  悬挂装置的电缆夹,应与软电缆可靠固定,电缆夹间的距离,不宜大于5m。

    3  软电缆安装后,其悬挂装置沿滑道移动应灵活、无跳动,不得卡阻。软电缆的换向应灵活、无卡阻;软电缆与固定装置之间应无摩擦、互不干涉;软电缆的最低点与地面最高点之间的距离应大于100mm。

    4  软电缆移动段的长度,应长于起重机移动距离15%~20%,并应加装牵引绳,牵引绳长度应短于软电缆移动段的长度,且长于起重机的移动距离。

    5  软电缆移动部分的两端,应分别与起重机、钢索或型钢滑道牢固固定。

    6  悬吊式软电缆的试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的相关规定。

4.0.10  卷筒式软电缆的安装应符合下列规定:

    1  起重机移动时,不应挤压软电缆。

    2  安装后软电缆与卷筒应保持适当拉力,但卷筒不得自由转动。

    3  卷筒的放缆和收缆速度,应与起重机移动速度一致;利用重砣调节卷筒时,电缆长度和重砣的行程应相适应。

    4  起重机放缆到终端时,卷筒上应保留两圈以上的电缆。

    5  卷筒的最大容缆量不应超过产品技术文件的规定。

    6  在全行程中电缆线芯不应受拉力。

    7  滑环及刷架应固定牢固;电刷接触压力应适当、接触良好;电刷与刷握间应能上下自由移动;刷握与滑环间隙应为2mm~4mm。

4.0.11  安全式滑触线的安装应符合下列规定:

    1  安全式滑触线的安装,应按设计规定或根据不同结构形式的要求进行,当滑触线长度大于200m时,应加装伸缩装置。

    2  安全式滑触线的连接应平直,支架夹安装应牢固,各支架夹之间的距离应小于3m。

    3  安全式滑触线支架的安装,当设计无规定时,宜焊接在轨道下的垫板上;当固定在其他地方时,应做好接地连接,接地电阻应小于4Ω。

    4  安全式滑触线的绝缘护套应完好,不应有裂纹及破损。

    5  滑接器拉簧应完好灵活,耐磨石墨片应与滑触线可靠接触,滑动时不应跳弧,连接软电缆应符合载流量的要求。

    6  安全式滑触线的安装,接头接触面两侧高低差应一致;滑触线的中心线与移动设备轨道中心线、各相滑触线之间应平行。

    7  滑触线余留长度应大于200mm。

4.0.12  滑接器的安装应符合下列规定:

    1  滑接器支架的固定应牢靠,绝缘子和绝缘衬垫不得有裂纹、破损等缺陷,导电部分对地的绝缘应良好,相间及对地的距离应符合本规范第4.0.3条的有关规定。

    2  滑接器应沿滑触线全长可靠接触,应能自由无阻地滑动,在任何部位滑接器的中心线(宽面)不应超出滑触线的边缘。

    3  滑接器与滑触线的接触部分,不应有尖锐的边棱;压紧弹簧的压力应符合产品技术文件的要求。

    4  槽型滑接器与可调滑杆间,应移动灵活。

    5  自由悬吊滑触线的轮型滑接器,安装后应高出滑触线中间托架,并不应小于10mm。

条文说明

4.0.1  布置滑触线时,应考虑运行及维护的方便和安全。

    3  遮拦保护是防止滑触线裸露引起触电。为了保证施工人员的生命安全,本款作为强制性条款,必须严格执行。

4.0.2  本条是滑触线支架、绝缘子安装的一般要求。

    5  绝缘子两端固定螺栓用高标号水泥砂浆灌注是调研时多数单位提供的方案。

4.0.3  本条是滑触线安装的一般要求。

    2  导电部分之间和对地的安全距离,考虑了起重机运行时的窜动及变动因素,为确保安全而规定。户内3kV滑触线对地距离不小于100mm,是要求绝缘子高度不小于100mm。

    3  滑触线末端的两个数值是使起重机行走于极限位置时,滑接器不会脱离滑触线。

    9  滑触线涂漆是为防腐和警示。

4.0.4  为使建(构)筑物伸缩缝沉降时所产生的位移能较小地影响滑触线,并使滑接器运行到伸缩补偿装置处能顺利通过,所以规定支持点距离间隙小于150mm。

4.0.5  本条为保证滑触线接头的强度及滑接器移动时尽量减少跳动而提出的要求。大型起重机有的以轻轨供电,所以规定了轨道滑触线焊接时应符合钢轨焊接工艺对材料和质量的要求;导线与滑触线的接头处,为保证接触良好,提出了应镀锡或加焊有电镀层的接线板的要求。

4.0.6  为保证分段供电及检修时的安全,提出了分段供电的要求;不允许并联运行时,分段间隙应大于滑接器与滑触线接触长度40mm的规定,是为了保持分段间隙不小于20mm。

4.0.7  3kV滑触线已有成熟的安装工艺,并在大型冶金工厂使用,所以这次提出了安装的规定和要求。

4.0.8  因自由悬吊滑触线与吊索有共同点,故综合提出一般要求;其温度和弛度的要求等均参照了标准图集《吊车移动电缆安装》89D364的规定。

4.0.9  由于软电缆可取代小车滑触线,电动葫芦使用软电缆也比较多,因此提出了这一规定。

4.0.10  本条为保证软电缆的安全运行,防止损坏所作的一般规定。

4.0.11  结构形式指单线式、三线式、四线式等,以及直型、弯型、环型滑触线。

4.0.12  为保证滑接器与滑触线可靠接触,规定了滑接器中心线不应超出滑触线边缘,本条第5款中高出10mm的要求,是为了防止起重机在运行时的振动导致滑接器碰撞中间托架。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范 GB50256-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读