中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 工艺流程


4.2.1  注水站工艺流程应满足来水计量、储存、升压、水量分配的要求。

4.2.2  注水站应根据区块或层位水量、水质、压力的要求,采用混注或分质、分压注水流程。

4.2.3  溶解氧为主要腐蚀因素的注水站宜采用密闭流程。

4.2.4  来水稳定的小型注水设施可不设储水罐。

4.2.5  注水泵机组的选择、运行和调速应符合下列规定:

    1  选用的注水泵应符合高效节能及长周期平稳运转的要求。

    2  应根据注入水水质,合理选择注水泵过流部件材质。在累计运行10000h内,泵效下降不应大于1%。

    3  当注水站不设调速装置且站外高压管网未与其他注水站连通时,注水泵设计宜选择不同排量的泵型组合。

    4  离心式注水泵的运行特性应与管网总阻力特性相匹配。离心式注水泵注水的泵管压差宜控制在0.5MPa以下。

    5  可选用成熟可靠的高效大排量往复式注水泵替代中小型低效离心注水泵。

    6  当往复式注水泵机组电机配电为低压时,泵机组宜采用变频调速技术;配电为高压时,泵机组可采用其他成熟可靠的调速技术。

4.2.6  注水站应根据注水泵机组的运行条件设置润滑油系统和冷却水系统。

4.2.7  离心注水泵、注水电机、润滑油系统、冷却水系统,应设有运行参数监测及超限报警和联锁停机功能,并应具有下列保护功能:

    1  注水泵入口压力检测、过低保护。

    2  注水泵单机组润滑油供给压力检测、过低保护。

    3  注水泵轴承温度检测、超温保护。

    4  注水电机轴承温度检测、超温保护。

    5  注水泵出口水温检测、超温保护。

    6  注水电机定子风温检测、超温保护。

    7  润滑油站供油压力检测、过低保护。

    8  润滑油站油箱高低液位报警。

    9  冷却水供给压力检测、过低保护。

4.2.8  往复式注水泵应具有下列保护功能:

    1  泵入口压力检测、过低保护。

    2  泵出口压力检测、超限保护。

    3  泵液力端润滑油系统的油压、温度和油箱油位的超限保护。

4.2.9  往复式注水泵宜设喂水泵。

条文说明

4.2.3  溶解氧是造成高矿化度水具有强腐蚀性的重要原因。据资料介绍,在高矿化度水中,溶解氧从0.02mg/L增加到0.065mg/L时,其腐蚀速度增加5倍左右;溶解氧达到1.90mg/L时,其腐蚀速度增加20倍。鉴于上述情况,有条件时,对强腐蚀水可采取密闭措施,减少曝氧机会。

4.2.5  本条对注水泵机组的选择、运行和调速作出了规定。

    1  依据国内陆上大部分油田对注水泵的使用情况,并参照国家现行标准《油田注水系统经济运行规范》SY/T 6569中规定的效率值,推荐如下(见表1):

表1  注水泵运行效率推荐值

    注:Q为注水泵额定流量(对离心泵)或理论流量(对于往复泵),单位为立方米每小时(m3/h)。注水电机效率一般在91%~96.5%。

    2  根据注入水水质,合理选择注水泵过流部件材质,对于注水泵耐腐抗磨,减缓泵效下降速度尤为重要。近几年来,这一条已作为对供货厂商的重要技术要求,并被接受。在大量使用离心泵注水的大庆、胜利等东部油田,及在新疆塔中、哈密等西部油田均取得了令人满意的结果。

    3  当注水站注水泵机组为工频运行,即没有调速装置,并且其站外管网独立自成系统时,为了使注水泵机组出口排量与生产量变化相适应,对泵机组组合作出了规定。

    4  本款是借鉴近几年,胜利油田采用高效大排量柱塞泵替代中小型低效离心注水泵,成功应用经验,前提条件为经综合技术经济对比、方案可行的情况下,各油田根据自身实际情况,因地制宜选用。

    5  本款对往复式注水泵机组采用调速技术给出了要求。电机配电为低压时,如电压为380V,泵机组选用变频调速技术较为合适;配电为高压时,如电压为6kV或10kV,泵机组选用其他成熟可靠的调速技术。

4.2.7  本条将离心注水泵、注水电机及润滑、冷却系统报警保护要求和技术参数予以明确。这些都是安全、平稳生产的保证,也是大庆油田从多年生产管理经验教训中总结出来的,其他各油田也都有相类似的情况。所以,对这些要求应明确,且不能随意更改。

    具体技术要求如下:

    (1)注水泵入口低水压保护。泵入口端部应有数字压力表或电接点真空压力表,压力(表压)低于0.02MPa时报警,等于0MPa自动停机。

    (2)注水泵单机组供油压力过低保护。单机组润滑油供油管设数字压力表或电接点压力表,供油压力低于0.03MPa时报警,延时5s停机。

    (3)注水泵轴承超温保护。泵轴承要求厂家埋设铂热电阻,作为仪表专业一次信号输出,轴温65℃报警,70℃停机。

    (4)注水电机轴承超温保护。电机轴承要求厂家埋设铂热电阻,作为仪表专业一次信号输出,轴承65℃报警,70℃停机。

    (5)注水泵出口水温超限保护。泵出口水温70℃报警,80℃停机。

    (6)注水电机风温超限保护。电机三相定子线圈要求厂家埋设铂热电阻三组,定子风温100℃报警,105℃停机。

    (7)稀油站供油压力过低保护。稀油站供油干管设数字压力表或电接点压力表,油压(表压)低于0.08MPa备用油泵自动投入。

    (8)冷却水供给压力过低保护。冷却水泵出水干管设数字压力表或电接点压力表,水压(表压)低于0.2MPa备用水泵自动投入。

4.2.8  往复式注水泵3项保护功能一般情况由供货厂商成套提供的电控柜具备,否则由电力专业设计配套。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油田注水工程设计规范 GB50391-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读