8.4 其他检验


Ⅰ  主控项目

8.4.1  当按设计文件、国家现行有关标准规定制作产品焊接检查试件时,产品焊接检查试件的准备、焊接、试样制备、力学性能检验方法和合格标准应符合设计文件和现行行业标准《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T 47016的规定。

    检查数量:符合设计文件的规定。

    检查方法:检查试件焊接记录和力学性能等试验报告。

8.4.2  当规定进行焊缝金属的化学成分分析、焊缝铁素体含量测定、焊接接头金相检验时,检验结果应符合设计文件的规定。

    检验数量:应符合设计文件的规定。

    检验方法:按规定的检验方法进行,并检查检验报告。

8.4.3  焊缝的强度试验及严密度试验,应符合设计文件的规定。

    检验数量:全部检查。

    检验方法:检查强度及严密性试验报告。
 