中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 农村民居年预计雷击次数的计算


A.0.1  农村民居年预计雷击次数应按下式计算:

N=kNgAe     (A.0.1)

    式中:
         N——农村民居年预计雷击次数(次/a);

          k——校正系数(位于山顶或旷野的孤立建筑物取2;金属屋面没有接地的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5;在一般情况下取1);

          Ng——建筑物所处地区雷击大地的年平均密度(次/k㎡/a);

          Ae——与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(k㎡)。

A.0.2  雷击大地的年平均密度应按当地气象台、站资料确定;无资料时,可按下式计算:

Ng=0.1Td     (A.0.2)

    式中:Td——年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定(d/a)。

A.0.3  农村民居等效面积Ae应为其实际平面积向外扩大后的面积,其计算方法应符合下列规定:

    1  农村民居每边的扩大宽度和等效面积应按下列公式计算确定(见图A.0.3):

    式中:
         D——农村民居每边的扩大宽度(m);

          L、W、H——分别为农村民居的长、宽、高(m)。

    2  农村民居周边在2D范围内有等高或比其低的建筑物时,其等效面积可按下式计算:

    3  农村民居周边在2D范围内均有比其高的建筑物时,其等效面积可按下式计算:

Ae=LW×10-6     (A.0.3-4)

    4  当几栋农村民居连在一起或其墙的间距不大于0.5m时,农村民居的长、宽应取其总长度或宽度,农村民居的高应取其中的最高值。

图A.0.3  农村民居的等效面积

查找 上节 下节 返回
顶部

农村民居雷电防护工程技术规范 GB50952-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读