中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.4 防静电工程


9.4.1  防静电活动地板安装应符合下列规定:

    1  应根据设计要求及防静电活动地板支架系统的特点进行安装,支架节点定位应准确,支杆、横梁等构件的连接应可靠;

    2  在地板架空层内设置的ESD接地干线宜采用铜排敷设于绝缘子上,其截面应符合设计要求,接地干线宜呈闭合环路,当ESD接地干线采用绝缘屏蔽导线时,应在地板架空层内树干式敷设,分支连接处应设置接线盒;

    3  防静电活动地板接地应可靠;每10块防静电活动地板应设置一个与大地连接的ESD连接点,接地线一端应采用专用卡箍与防静电地板支杆可靠连接,另一端应在导线端部配设铜接头与ESD接地干线连接,连接线应为截面积不小于2.5m㎡多股铜芯软线导线;

    4  铺装防静电活动地板板面应平整、牢固,相邻板块间接触应平直、严密,安装允许偏差应符合表9.4.1的规定;

表9.4.1  防静电活动地板板面安装允许偏差

    5  防静电活动地板板面铺装后,地板制品与支架之间的电气连接应可靠;经过切割的地板,切割部分应平整光洁,周边应用导电材料封闭。

9.4.2  防静电塑料地板工程施工应符合下列规定:

    1  防静电塑料地板的铺设应在ESD接地金属网格施工完成并经质量检验和隐蔽工程验收合格后进行;

    2  设计要求地面设置绝缘隔离层的场所,应在铺设ESD接地金属网格前完成绝缘涂层的涂装作业,并应确认绝缘涂层符合设计及后续工序的施工要求;

    3  铺设防静电塑料地板前应按设计要求铺设ESD接地金属网格,薄铜板用胶合剂粘合在地面找平层上,薄铜板的连接处应采用锡焊搭接连接,锡焊搭接应平整可靠,不应存在虚焊现象;

    4  铺设防静电塑料地板应选用设计文件规定的胶合剂与地面基层粘合牢固,与金属接地网格接触部位应采用导电胶粘合。

9.4.3  防静电吊顶工程施工应符合下列规定:

    1  防静电吊顶工程施工前,建筑顶面施工应已完成并经质量检验合格;

    2  防静电吊顶工程应根据设计要求选择轻钢骨架,轻钢骨架与各连接件之间应做电气连通;

    3  防静电吊顶的轻钢骨架与垂直挂件之间应绝缘,宜采用2mm厚的绝缘橡皮衬垫;吊顶内各类管道、设备和灯具的支架应分别设置,不得与轻钢骨架共用吊杆,且不同系统的吊杆之间应保持隔离;

    4  在轻钢骨架上设置与ESD接地的连接点位置、数量应符合设计的要求,并应采用厚度大于0.3mm搪锡紫铜板与轻钢大龙骨进行电气连接;接地线应选用截面积不小于2.5m㎡多芯绝缘铜导线,导线的端部应配置铜接头,用螺栓与接地端子可靠连接,连接处螺栓的平垫片、弹簧垫片应齐全;

    5  防静电吊顶装饰面板安装前,应对轻钢骨架接地连接端的搭接电阻值进行检测和隐蔽工程验收,搭接的电阻值应小于0.03Ω;

    6  防静电吊顶装饰面板安装应表面平整、接缝严密,与轻钢骨架之间连接应符合设计要求,电气连接可靠。

9.4.4  管道防静电工程施工应符合下列规定:

    1  防静电管道工程施工除应符合本规范外,尚应符合设计文件和现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。

    2  防静电管道工程选用的材料、制品应进行见证取样检测。

    3  防静电管道工程静电接地施工应符合下列规定:

        1)管道应根据设计要求设置与ESD接地连接点;

        2)金属管道接地应采用与管道相同金属接地板与金属管焊接;非金属管道接地时,应在管道外壁绕以金属丝网或涂敷导静电覆盖层,将金属接地连接板用导电胶粘合在其上,并通过接地线与ESD接地点连接;

        3)接地线的截面积应符合设计要求;

        4)防静电管道的各段管子及组件应有良好电气连续性,管子及组件之间的电阻值不应大于0.03Ω。当不能满足要求时,应增加跨接线。

    4  防静电环境的空调系统风管和送风口应选用符合导静电材料性能标准的材料制作,并应采取相应的接地措施。

    5  防静电环境的空调系统的风管应有接地措施,与接地连接点之间的距离不应大于30m。当采用普通的法兰或螺栓连接且中间存在有非导体隔离时,应采取跨接措施。

9.4.5  防静电接地施工应符合下列规定:

    1  防静电工程应根据设计要求配置ESD静电放电接地装置;

    2  当采用联合接地装置时,ESD接地装置的接地电阻值不应大于1Ω。当采用独立设置的ESD接地装置时,其接地电阻值不应大于4Ω;

    3  ESD接地干线、连接线以及设备的功能性接地线的连接形式应符合设计要求;采用屏蔽导线的接地线,导线的端部应配设同轴接头与接地连接板、设备接地端子连接;各级接地导线的截面选择应符合设计要求;

    4  ESD接地连接箱内配设的接地连接铜排的规格及连接端子的数量应符合设计要求;当选用墙上安装ESD接地连接端子板时,端子板外应设置保护罩;

    5  进入ESD接地连接箱的接地导线应绝缘保护良好,接地线在接地端子上连接应可靠,连接螺栓上应配置平垫和防松垫圈;

    6  接地干线和屏蔽接地导线应避免与非屏蔽的电力电缆和电源线长距离平行敷设;保护性接地干线与功能性接地干线平行敷设时,互相间距宜不小于300mm;

    7  架空防静电活动地板,当采用环形ESD接地铜排时,接地铜排应采用绝缘支架固定,环形接地铜排搭接长度不应小于铜排宽度的2倍,搭接面应搪锡处理。

9.4.6  防静电工程施工过程中,应按设计要求对系统内各接地点之间通路的电阻值进行现场测试,并应记录。
 

条文说明


9.4.1  本条第二款防静电活动地板的ESD接地干线采用铜排在地板架空层内闭合环形敷设,有利于地板接地点在ESD接地干线上均匀分布,使地板接地线可以以最短的距离连接到ESD接地干线上。

9.4.5  为了保证静电能迅速、安全、有效泄放到大地,接地装置的接地电阻值必须符合本规定的要求。

    在防静电活动地板下敷设环形ESD接地铜排,当同时有大量的电子设备的电源线、接地线、信息线挤压在架空空间时,会对裸露的接地铜排产生场感应,所以安装时应尽量与这些线路保持距离,必要时可采取屏蔽措施。对于在较大开间的室内的防静电活地板动地板下敷设环形ESD接地铜排时,宜缩小环路的面积以抑制环路的电感效应,以利于整体环境的静电电位控制。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑电气工程电磁兼容技术规范 GB51204-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读