7.9.1  标识粘贴应在设备及管道油漆、清洁与绝缘完成后进行,并应逐点检查每个系统连接的正确性,阀门应有与图纸相同的编号,并应有显示开关的状态显示牌。不同的化学品应用不同的颜色标记,且应标明化学品的名称及流向。

7.9.2  标识牌材质应耐久、安全、易辨识。
 

条文说明

 

7.9.1  标识粘贴应在设备及管道油漆、清洁与绝缘完成后进行。并应逐点检查每个系统连接的正确性,阀门应有与图纸相同的编号,并有显示开关的状态显示牌。不同的药液用不同的颜色标记,且应标明化学品药液的名称及流向。

7.9.2  标识粘贴前应当确保管道全部正确安装,相关的测试也已经完毕,管道必须清洁,便于粘贴,绝缘测试必须完成,以免出现安全问题。