中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录F 结构系数的计算方法


F.0.1  结构系数计算应具备下列条件:

    1  应已知结构的分项系数极限状态设计表达式、结构重要性系数γ0和设计状况系数ψ。

    2  应已知作用的概率分布模型、平均值、变异系数以及作用效应计算模式不定性的统计参数和作用的标准值及分项系数。

    3  应已知结构材料性能的概率分布模型、平均值、变异系数以及抗力的计算模式不定性的统计参数和材料性能的标准值及分项系数。 

    4  应已确定结构目标可靠指标βt。

F.0.2  结构系数的计算可按下列步骤进行:

    1  可假设结构系数γd的初始值γd0,利用已知的作用和材料性能的标准值、分项系数,根据分项系数极限状态设计式计算出结构的几何尺寸。

    2  利用求得的结构几何尺寸、作用和结构材料性能的统计参数和作用效应与抗力的计算模式不定性统计参数,可计算出抗力和作用效应的相应参数,并可依据概率极限状态方程按本标准附录B的方法计算βi

    3  算得的可靠指标与目标可靠指标可按下式进行比较:

    式中:βi——第i步计算得到的可靠指标;

          βt——目标可靠指标;

          ε——允许误差。

    4  当本条第3款不能满足时,重复上述1~3各步骤。γd可按下式计算:

    式中:△γd——计算γd时采用的步长。

    5  当本条第3款能满足时,则假定的γd即为所求。

F.0.3  选定规范采用的结构系数的方法和步骤:

    1  对于同类结构,应根据影响结构系数计算的各种因素对工程造价大小的影响程度,确定各种因素的加权系数。

    2  已知目标可靠指标βt、相应的结构重要性系数γ0、材料性能分项系数γm、作用分项系数γf、设计状况系数ψ,可按分项系数设计式计算各种设计状况下的结构系数γdi

    3  可根据各种因素的加权系数对结构系数γdi加权平均,求得γd。也可从各种设计状况下算得的一系列γdi中,综合分析选出一个γd

    4  利用上述得出的结构系数γd和相应的各种其他分项系数,可进行试设计,并可根据试设计成果和工程设计经验分析判断,最终确定规范选用的γd值。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
水利水电工程结构可靠性设计统一标准 GB50199-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读