8.3 其他荷载


8.3.1  高速运动的动力生产装置发生意外撞击的荷载值,当取得撞击体的质量、运动速度和撞击时间等参数时,其最大撞击力标准值应按下式计算:

    式中:
          Pk——最大撞击力标准值(kN);

          m——撞击体的质量,含自重和载重(t);

          v——撞击体的最大运行速度(m/s);

          t——撞击持续时间(s)。

8.3.2  大型、特种生产机器、设备,当运行过程中可能出现短路、骤停等异常或事故时,对支承结构及构件做验算的荷载等参数可经设备资料中选取。

8.3.3  矿山井架、井塔等工程结构,对突发的断绳荷载、防坠器制动荷载以及过卷荷载等数值的选用应符合现行国家标准《矿山井架设计规范》GB 50385等的有关规定。

条文说明

8.3.2  在工程设计中,对某些大型、重要的生产机器、设施等装置除正常的工作荷载之外,还需要考虑机器发生异常时,对其意外、事故状态(如短路、骤停等)下的突发作用(偶然荷载),应验算其支承结构在事故状态下的极限承载能力。通常,通过相关设备资料可取得该类荷载的作用值及作用点、作用方向等参数。