中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 产品分类


4.1  类别

4.1.1  按主要原料分 

    按主要原料分为粘土保温砖和保温砌块(NB)、页岩保温砖和保温砌块(YB)、煤矸石保温砖和保温砌块(MB)、粉煤灰保温砖和保温砌块(FB)、淤泥保温砖和保温砌块(YNB)、其他固体废弃物保温砖和保温砌块(QGB)。

4.1.2  按烧结处理工艺和砌筑方法分

    a)经精细工艺处理砌筑中采用薄灰缝,契合无灰缝的烧结保温砖和保温砌块(A类);

    b)未经精细工艺处理的砌筑中采用普通灰缝的烧结保温砖和保温砌块(B类)。

4.2  规格

4.2.1  砖和砌块的外型为直角六面体,其长度、宽度、高度尺寸应符合下列要求,单位为毫米。

4.2.2  其他规格尺寸由供需双方协商确定。

4.3  等级

4.3.1  强度等级分为MU15.0、MU10.0、MU7.5、MU5.0、MU3.5。

4.3.2  密度等级分为700级、800级、900级、1000级。

4.3.3  传热系数按K值分为2.00、1.50、1.35、1.00、0.90、0.80、0.70、0.60、0.50、0.40十个质量等级。

4.4  产品标记

    砖和砌块的产品标记按产品名称、类别、规格、密度等级、强度等级、传热系数和标准编号顺序编写。

    示例1:

    规格尺寸240mm×115mm×53mm,密度等级900,强度等级7.5,传热系数1.00级,B类的页岩保温砖,其标记为:烧结保温砖YB B  (240×115×53)  900  MU7.5  1.00  GB 26538-2011。

    示例2:

    规格尺寸490mm×360mm×200mm,密度等级800,强度等级3.5,传热系数0.50级,A类的淤泥砌块,其标记为:烧结保温砌块YNB A  (490×360×200)  800 MU3.5  0.50  GB 26538-2011。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

烧结保温砖和保温砌块 GB26538-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读