5.2 结构计算


5.2.1  立架计算宜符合下列规定:

    1  单斜撑式钢井架的立架承担提升工作荷载,按空间桁架分析内力,也可简化为平面桁架进行内力计算;

    2  双斜撑式钢井架的立架可为悬臂式或吊挂式,立架不承担提升工作荷载,可按悬臂式或吊挂式桁架进行计算。

5.2.2  钢井架立架更换容器的框口,其立柱应加强,加强构件上端延伸一个节间,简化为固定,下端为铰接,可按铰接框架计算;卸载框口的加强构件,上下端各延伸一个节间,可按闭合框架计算。

5.2.3  钢筋混凝土井架应按框架结构进行计算。

5.2.4  密闭井架承受风压的构件,应按工艺提供的通风机最大风压值验算。

5.2.5  立架横梁应验算缓冲装置传来的垂直和水平荷载。

5.2.6  斜撑柱或斜撑桁架承担平面内及平面外两个方向的荷载,应按双向偏心受压、受扭计算其承载力和稳定性。

5.2.7  斜撑牛腿与立架顶部铰接式的井架,除应按一般连接计算外,还应验算局部承压强度和剪切强度。