中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.4 防雷与接地系统


8.4.1  建设项目所属的建(构)筑物,其防雷类别的确定及其相应的防雷设计,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

8.4.2  贮存异丁烷、环戊烷储罐、钢瓶等有爆炸危险的露天钢质封闭容器,其壁厚大于4mm时可不装设接闪器,但应有可靠接地,接地点不应小于2处;两接地点间距不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于10Ω。 

8.4.3  废弃冰箱处理过程中将异丁烷或环戊烷气体向大气直接排放时,应符合下列规定:

    1  在专用的敞篷内或露天场地直接排放异丁烷气体时,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

    2  环戊烷气体向大气排放时,其排风口应设置避雷设施,并应符合下列规定:

        1)带有环戊烷气体的室外排风口距厂房避雷针的水平间距,不应小于3m,与避雷针尖的垂直间距不应小于5m。

        2)避雷针与被保护物及与被保护物有联系的金属物之间的间距,应不小于3m。

        3)带有环戊烷气体的室外排风口不能被厂房避雷针或避雷线(带)保护时,应另外设置避雷针或避雷线(带),其接地线可与厂房避雷接地极连接。
 

条文说明


8.4.1  当前,各建(构)筑物内电子设备越来越多,这类设备的耐压等级较低,极易受雷击电磁脉冲影响或损毁或失效,因此建(构)筑物除应设置直击雷防护设施外,还应充分考虑雷击电磁脉冲对户内电子设备和人员人身安全的影响,可以分级设置SPD,逐级降低过电压。

8.4.2  国内外一些废弃冰箱处理企业将异丁烷、环戊烷可燃气体储罐或钢瓶放置在室外,异丁烷、环戊烷气体是易燃易爆物质,异丁烷气体在空气中爆炸浓度为1.8vol%~8.4vol%,环戊烷气体在空气中爆炸浓度为1.1vol%~8.7vol%,对此参考现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定制定本条。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

废弃电器电子产品处理工程设计规范 GB50678-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读