附录F 砖填充墙框架抗震验算


F.0.1  黏土砖填充墙框架考虑抗侧力作用时,层间侧移刚度可按下列公式确定:

F.0.2  地震作用效应应符合下列规定:

    1  楼层组合的剪力设计值,应按各榀框架和填充墙框架的层间侧移刚度比例分配,但无填充墙框架承担的剪力设计值,不宜小于对应填充墙框架中框架部分承担的剪力设计值(不包括由填充墙引起的附加剪力)。

    2  填充墙框架的柱轴向压力和剪力,应考虑填充墙引起的附加轴向压力和附加剪力,其值可按下列公式确定:

F.0.3  填充墙框架的截面抗震验算,应采用下列设计表达式: