中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 排水


10.2.1  除雨水排水外,厂区排水应采用管道输送。

10.2.2  排水管道宜采用塑料排水管。塑料排水管应采用粘接或橡胶密封圈承插连接,橡胶密封圈应与管材相配套。

10.2.3  有压排水管道宜采用钢管或根据水质特性采用耐腐蚀塑料管、复合材料管。

10.2.4  当排水管道采用钢筋混凝土排水管时,管基宜设置带形管基,接口宜采用钢丝网水泥砂浆抹带接口或橡胶密封圈承插连接。

10.2.5  排水检查井井内、外壁应进行防渗漏处理。

10.2.6  除雨水外,排出厂区各排水口应设计量设施。

条文说明

10.2.1  厂区排水采用管道输送,可减少水量渗漏损失,提高排水回收率。以往只重视给水管道渗漏,不重视排水管道渗漏,当排水采用明渠、暗沟输送时水的渗漏量远远高于管道输送,造成水量浪费,因此本条作此规定。

10.2.2  对优先采用塑料排水管及接口方式的规定。塑料排水管具有耐腐蚀、柔韧性好、无泄漏、施工方便等优点。在设有废水回用处理设施的工程中,为减少废水的渗漏,宜采用塑料排水管。

10.2.4  对钢筋混凝土排水管管基及接口方式的规定。

10.2.6  对厂区各总排水口设排水计量设施的规定。

    厂区各总排水口设排水计量设施,便于排水定量管理,是节水措施之一。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

钢铁企业节水设计规范 GB50506-2009 
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读