中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    GB 7000.2界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1  自动试验系统  automatic test system

    ATS

    可以手动初始化的自动试验系统,由连在一起组成系统时可执行应急照明灯具例行检测要求、并标示试验结果的部件组成(例如计时器、电流探测器、光探头、转换开关)。

3.2  自容式灯具  self-contained luminaires

    一种带有内装式试验装置以进行试验并标示试验结果的应急灯具。

    注:自容式灯具的例子在附录A中给出。

3.3  自容式灯具系统  self-contained luminaire system

    对一个或多个自容式应急灯具进行试验的系统,灯具与给出相关试验结果的遥控板连接。

    注:自容式灯具系统的例子在附录A中给出。

3.4  中央供电灯具系统  centrally powered luminaire system

    对一个或多个应急灯具进行试验并提供相关结果标示的系统,灯具与中央电源供电系统或遥控电源供电系统连接。

    注:中央供电灯具系统的例子在附录A中给出。

3.5  遥控板  remote panel

    从和(或)向应急照明灯具接受和(或)发送信息、并可以标示试验结果的系统部件。

3.6  功能试验  functional test

    检查电路完整性以及灯、转换装置和电源正确操作的试验。

3.7  持续试验  duration test

    检查额定应急工作持续时间范围内安全源是否向系统供电的试验。

3.8  交互灯具  alternate luminaires

    使ATS执行的试验不会在两个相邻的灯具上同时执行的多灯具配置。

3.9  试验设备  test facility

    主要的试验和记录装置,可以包括一个遥控板和/或计算机化的系统,此装置可以方便控制手动和自动试验及其相关信息的记录,并能以可视的和/或打印的形式标示试验结果。

查找 上节 下节 返回
顶部

电池供电的应急疏散照明自动试验系统 GB26688-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读