附录D


(规范性附录)

管桩混凝土有效预压应力值的计算方法

    管桩混凝土有效预压应力与混凝土的弹性变形、混凝土的徐变、混凝土的收缩和预应力钢筋的松弛等有关,其计算方法如下。

D.1  预应力放张后预应力钢筋的拉应力σpt(N/m㎡)

    式中:

    σcon——预应力钢筋的初始张拉应力,单位为牛每平方毫米(N/m㎡),σcon=0.7ptk;

    ptk——预应力钢筋的抗拉强度,单位为牛每平方毫米(N/m㎡);

    Ap——预应力钢筋的横截面积,单位为平方毫米(m㎡);

    Ac——管桩混凝土的横截面积,单位为平方毫米(m㎡);

    n'——预应力钢筋的弹性模量与放张时混凝土的弹性模量之比。

D.2  混凝土的徐变及混凝土的收缩引起的预应力钢筋拉应力损失△σpΨ(N/m㎡)

    式中:

    σcpt——放张后混凝土的预压应力,N/m㎡;

    n——预应力钢筋的弹性模量与管桩混凝土的弹性模量之比;

    Ψ——混凝土的徐变系数,取2.0;

    δs——混凝土的收缩率,取1.5×10-4

    Ep——预应力钢筋的弹性模量,N/m㎡。

D.3  预应力钢筋因松弛引起的拉应力损失△σr(N/m㎡)

    式中:

    r0——预应力钢筋的松弛系数,取2.5%。

D.4  预应力钢筋的有效拉应力σpe(N/m㎡)

D.5  管桩混凝土的有效预压应力σce(N/m㎡)