5.5 冷换设备抽芯荷载


5.5.1 检修工况下,作用于冷换设备中心标高处的抽芯荷载标准值,宜按式5.5.1计算。当有工程经验或有专用抽芯设备时,抽芯荷载可根据实际情况确定;当采用固定管板式的换热器时,可不考虑抽芯荷载。

    式中:Fbk——抽芯荷载标准值;

        Gbk——冷换设备管束自重的标准值。

5.5.2 重叠式布置的冷换设备,可仅考虑对结构最不利的一台设备的抽芯荷载;同一层平台有多台冷换设备时,可只考虑最不利的一台设备的抽芯荷载。

条文说明

5.5.1 计算冷换设备抽芯荷载时,考虑到管束的锈蚀、介质为稠油等因素,一般取管束重,当内部介质为轻油、纯净水时,可根据经验适当降低,部分国外项目降低到管束重的0.3倍~0.5倍。