中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 使用条件的调查和检测


4.1.1  使用条件的调查和检测应包括结构上的作用、使用环境和使用历史的调查和检测,调查中应考虑使用条件在目标使用年限内可能发生的变化。

4.1.2  结构上作用的调查可选择表4.1.2中的相应项目。

表4.1.2  结构上作用的调查

4.1.3  结构上的作用标准值应按下列规定取值:

    1  经调查符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定取值者,应按标准选用;

    2  结构上的作用与现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定取值偏差较大者,应按实际情况确定;

    3  现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009未作规定或按实际情况难以直接选用时,可根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定确定。

4.1.4  设备荷载的调查,除应查阅设备和物料运输荷载资料,了解工艺和实际使用情况,尚应考虑设备检修和生产不正常时,物料和设备的堆积荷载。设备振动对结构影响较大时,应了解设备的扰力特性及其他相关影响因素,必要时应进行测试。

4.1.5  屋面、楼面、平台的积灰荷载应调查积灰范围、厚度分布、积灰速度和清灰制度等,测试积灰厚度和干、湿重度,并应结合调查情况确定积灰荷载标准值。

4.1.6  吊车荷载调查和检测应符合下列规定:

    1  当吊车运行正常、吊车梁系统无损坏时,可按工艺和委托方提供的吊车荷载直接采用;

    2  当吊车运行异常、吊车梁系统有损坏,或无吊车资料,或对已有资料有怀疑时,应根据实际状况和鉴定要求对吊车荷载进行专项调查和检测。

4.1.7  有高温热源的工业建筑,应检测受高温热源影响结构构件的表面温度,记录最高温度、高温持续时间和高温分布范围。

4.1.8  工业建筑的使用环境可按表4.1.8所列的项目进行调查。

表4.1.8  工业建筑使用环境调查

4.1.9  工业建筑所处的环境类别和作用等级,可依据表4.1.9的规定进行调查。当需要评估混凝土构件的耐久年限时,对大气环境普通混凝土结构可按本标准附录B的规定确定环境类别、环境作用等级和计算参数。其他环境可按现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的规定确定环境类别、环境作用等级和计算参数。

表4.1.9  环境类别和作用等级

    注:表中化学腐蚀环境,可根据工业建筑鉴定的需要按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046或《岩土工程勘察规范》GB 50021,进一步详细确定环境类别和环境作用等级。

4.1.10  工业建筑的使用历史调查应包括工业建筑的设计、施工和验收情况;使用情况、用途变更;维修、加固、改扩建;灾害与事故;超载历史、动荷载作用历史等其他特殊使用情况。

条文说明

4.1.1  既有建筑结构鉴定与新结构设计不同。新结构设计主要考虑在设计基准期内结构上可能受到的作用、规定的使用环境条件。而既有建筑结构鉴定,除应考虑目标使用年限内可能受到的作用和使用环境条件外,还要考虑结构已受到的各种作用和结构工作环境,以及使用历史上受到设计中未考虑的作用。例如,地基基础不均匀沉陷、曾经受到的超载作用、灾害作用等造成结构附加内力和损伤等也应在调查之列。

4.1.2  本条结构上的作用是根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068进行分类的。可变作用调查还包括建筑物相邻地下工程(如隧道、地铁项目等)的开挖、施工等情况。表中动力荷载应考虑振动冲击、吊挂荷载及管道推力等。

4.1.3  本条为既有建筑结构鉴定验算,在无特殊情况下,结构的作用标准值尽量采用现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定值。但是,在工业建筑结构鉴定中有些情况下结构验算荷载,例如某些重型屋盖的屋面荷载、积灰严重的屋面积灰荷载、运行不正常的吊车竖向和水平荷载、生产工艺荷载等难以选用现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定值时,则需要根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的原则采用实测统计的方法确定。

4.1.4  本条为生产工艺及设备荷载调查,应包括操作荷载及检修荷载,工艺设备荷载调查应注意各行业工艺特点,重点调查工艺设备荷载的传力点。

4.1.5  本条为积灰荷载的调查和确定方法。

4.1.6  本条为吊车荷载、相关参数和条件的调查和检测:

    1  当吊车及吊车梁系统运行使用状况正常、资料齐全时,宜进行常规调查和检测,包括收集有关设计资料、吊车产品规格资料,并进行现场核实,调查吊车布置、实际起重量、运行范围和运行状况等。此时,吊车竖向荷载包括吊车自重和吊车轮压,可按对应的吊车资料取值;吊车横向水平荷载为小车制动力,可按国家现行荷载标准取值。

    2  当吊车及吊车梁系统运行使用状况不正常、资料不全或对已有资料有怀疑时,还应根据实际状况和鉴定要求进行专项调查和检测,包括吊车轨道平直度和轨距的测量、调查吊车运行振动或晃动异常的原因以及对厂房结构安全使用的影响,吊车自重、吊车轮压以及结构应力和变形的测试等。此时,吊车竖向荷载可取吊车资料与实测中的较大值;吊车横向水平荷载,除应考虑小车横行制动力之外,尚应考虑大车纵向运行由吊车摆动引起的横向水平力造成的影响。

4.1.7  本条为工业建筑温度的测量要求,有些工业建筑经常处于高温环境或温差变化较大的环境,应考虑温度对工业建筑的影响,因此需要检测建筑结构或构件的表面温度、最高温度及温度场分布。

4.1.8、4.1.9  在工业建筑可靠性鉴定中,业主(委托方)最关心的是建筑结构是否安全、适用、还能用多久或结构的寿命是否满足目标使用年限的要求。如果建筑结构出现病态(老化、局部破坏、严重变形、裂缝、疲劳裂纹等)要求查找原因、分析危害程度和提出处理方法。为可靠性鉴定中掌握结构使用环境、结构所处环境类别和作用等级,解决上述问题提供调查纲要和技术依据特制定这两条。

    本标准第4.1.9条为一般混凝土结构耐久性判定、混凝土结构裂缝宽度评定等级等所需要的结构所处环境类别和作用等级。对钢结构和砌体结构上述规定也基本适用。如果需要评估混凝土构件的耐久性剩余使用寿命时,仅掌握本条所规定的结构所处环境类别和作用等级还是不够的,还需要掌握更详细的环境指标参数。遇到这种情况,对工业大气环境混凝土结构可按本标准附录B表B.1.4的规定确定更详细的环境类别、详细划分环境作用等级,并确定计算中需要的相关参数和局部环境系数。其他情况则要按国家现行标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的规定,根据评定需要进一步详细确定环境类别、环境作用等级及相关计算参数和系数。

    本标准第4.1.9条结构所处环境类别和环境作用等级主要是根据现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046和《岩土工程勘察规范》GB 50021(对地基基础和地下结构),并结合工业建筑的实际情况制定的。根据工业建筑鉴定的特点和需要,对其中很少遇到的情况如冻融环境,本条对上述标准条文和表格作了适当的简化和取舍。化学腐蚀环境比较复杂,工业建筑上部结构和地下地基基础中又经常遇到酸、碱、盐、有机物及生物的气态、液态、固态腐蚀介质,这部分内容本条文根据需要列入表格。检测鉴定时遇到化学腐蚀环境,应根据鉴定需要作详细检测分析,用于结构和地基基础的鉴定评级。一般工业建筑则可直接根据本标准第4.1.9条,确定结构所处环境类别和环境作用等级用于工业建筑的可靠性鉴定、安全性评定和正常使用性评定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业建筑可靠性鉴定标准 GB50144-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读