6.10 地下水位控制监测


    6.10.1  地下水位监测宜采用钻孔内设置水位管或设置观测井,通过水位计进行量测。

    6.10.2  地下水位量测精度不宜低于10mm。

    6.10.3  潜水水位管直径不宜小于50mm,饱和软土等渗透性小的土层水位管直径不宜小于70mm,滤管长度应满足量测要求;承压水位监测时被测含水层与其他含水层之间应采取有效的隔水措施。

    6.10.4  水位管宜在基坑预降水前至少1周埋设,并逐日连续观测水位取得稳定初始值。
 