中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 施工期间监测


Ⅰ 沉降监测

5.2.1  沉降监测中应先引测工作基点,再分区布置沉降测点,沉降监测点宜与水平位移监测点一致。

Ⅱ 变形监测

5.2.2  施工期间变形监测可包括轴线监测、标高监测、建筑体形之间联系构件的相对变形监测、结构关键点位的三维空间变形监测。

5.2.3  施工周期超过一年的结构或昼夜温差较大地区的结构施工,宜进行日照变形监测。

5.2.4  变形监测测点应布置在结构变形较大或变形反应敏感的区域。

5.2.5  滑模施工过程中,应对滑模施工的水平度及垂直度进行监测。

5.2.6  悬臂和连体结构施工过程中,应对悬臂阶段的施工位形进行监测。

5.2.7  高层与高耸结构变形监测的监测频次除应符合本规范第4.3.11条的规定外,尚应符合下列规定:

    1  地下施工期间,楼层每增加1层监测一次;

    2  地上结构施工期间,楼层每增加1层~5层监测一次;

    3  关键楼层或部位施工时期,监测频次不应低于日常监测频次的2倍;

    4  对于高耸结构,除重要的受力节间外,可按一定的高度间隔取相应的结构节间进行监测;应至少在重量达到总重的50%和100%时各监测一次。

Ⅲ 应变监测

5.2.8  在荷载变化和边界条件变化的主要施工过程中,应进行应变监测。

5.2.9  监测测点应布置在特征位置构件、转换部位构件、受力复杂构件、施工过程中内力变化较大构件。

5.2.10  测试截面和测点的布置应反映相应构件的实际受力情况;对于后装延迟构件和有临时支撑的构件,应反映施工过程中构件受力状况的变化。

5.2.11  施工期间对结构产生较大临时荷载的设施,宜对相应受力部位及设施本身进行应变监测。

5.2.12  塔吊支承架结构的主梁以及牛腿预埋件结构,应根据塔吊支承架结构的受力特点及现场施工条件确定支承架主梁的应力测点以及牛腿预埋件应力测点的位置及监测方案。

5.2.13  应变的监测频次除应符合本规范第4.2.6条规定外,尚应符合下列规定:

    1  对于连体、后装延迟构件或有临时支撑的结构,连体合龙前后、延迟构件固定前后及支撑拆除前后,相应应力变化较大的构件应增加监测频次;

    2  应符合本规范第5.2.7条第2~4款规定,本规范第5.2.7条其他款项可参照执行。

Ⅳ 风及风致响应监测

5.2.14  当获取平均风速和风向,且施工过程中结构顶层不易安装监测桅杆时,可将风速仪安装于高于结构顶面的施工塔吊顶部。

条文说明

5.2.1  沉降监测的测点应设在沿周边与基础轴线相交的对称位置上,点数不小于4个。沉降测点应尽量和水平位移测点一致。测点应设立在能反映结构变形特征的位置,当无法确定,可参考下列位置:

    1  基础埋深相差悬殊或基础形式改变以及地质条件变化处的两侧;

    2  重型设备基础四周及有邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处;

    3  片筏基础、箱形基础底板、结构基础四角、中部及内部(工程结构承重墙、柱);

    4  结构周长每隔10m~15m设置一个测点;

    5  结构大转角、沿外墙10m~20m或间隔2根~3根柱;

    6  沉降缝、后浇带、新旧结构、不同荷载分布等交接处两侧;

    7  框架、框剪、框筒结构体系的电梯井和核心筒处;

    8  高低层建筑、新旧建筑、纵横墙等交接处的两侧;

    9  大悬臂和大平台的合龙楼层的楼面处。

    对于宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的结构,应在承重内隔墙中部设内墙点,并在室内地面中心及四周设地面点。

5.2.2  轴线监测是监测在施工结构轴线位置相对于设计轴线位置的偏差。标高监测是监测结构高度是否达到设计标高。建筑体型之间的联系构件相对变形指不同结构形式之间的变形,如内外框筒之间相对竖向变形、框架-核心筒相对竖向变形等。结构关键点位的三维空间变形指结构变形较大、反应敏感的部位,如转换桁架挠度、支座变形和转角位移、关键位置柱的偏移及梁的中心线的偏差等。

5.2.3  昼夜温差较大地区指昼夜温差月平均值大于20℃的地区。

5.2.4  变形较大、反应敏感的区域包括建筑外形的各特征角点,结构体系最大总位移楼层(如外框架竖向最大总位移楼层、核心筒竖向最大总位移楼层、核心筒与外框架竖向最大相对变形楼层)、结构中部及顶部、转换桁架上下弦、腹杆、端部及相邻受力影响较大的关键部位。

5.2.5  滑模施工过程中,由于千斤顶不同步,数值累积会使模板系统产生很大应力差,如不加以控制,不仅建筑物垂直度难以保证,也会使模板结构产生变形,影响工程质量。

5.2.6  悬臂合龙前,应对合龙杆件两端点空间相对位置关系(包括长度、两端点相对错动)进行连续跟踪监测;悬臂合龙后,应对悬臂的施工位形监测控制,与悬臂区域内的竖向相对沉降监测一并指导施工。

5.2.7  高耸结构的高度一般可以按节进行分段,施工期间监测可根据施工进度按不同的节进行监测;由于高耸结构节间高度变化较大,监测的高度间隔也可参照本条高层结构的高度间隔取值。

5.2.9  特征位置构件包括首层、交接楼层、高度中部楼层、错层或连体结构的连接楼层、伸臂桁架加强层上下两层、柱斜率变化较大处楼层;施工过程中内力变化较大构件包括悬臂构件、伸臂桁架、后装延迟构件周围部分构件、有临时支撑的结构构件、连体结构、重要斜撑及焊接残余应力较大的构件等。

5.2.10  本条针对构件受力应区分轴力、受弯、压弯/拉弯或受扭等情况相应选择测试截面和布置测点。另一方面在施工过程可能发生受力状况的改变,如受弯变成压弯,不受力变成有受力等。

    测试截面位置选择时:主要承受轴力的构件,宜在每根测试构件至少设一个测试截面,柱间支撑构件测试截面宜位于支撑跨越非刚性楼层楼面以上500mm处;桁架斜腹杆测试截面位于构件下端节点区外500mm处;楼面内斜撑测试截面宜位于构件跨中。柱的测试截面宜位于柱下端节点区上方1000mm处;梁的测试截面,宜位于梁端节点区外500mm处;部分剪力墙的竖向和主拉力方向应力。

5.2.11  较大临时荷载的设施是指对结构产生较大荷载的运输设备、脚手架及模板支架、堆土等。如2009年上海闵行区某小区楼房由于在短期内堆土过高,另一侧基坑开挖,大楼两侧的压力差导致房屋整体倾倒。因此,有必要对相应受力部位及设施本身进行应变监测,以防此类事故的发生。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读