中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 对建筑物内人体舒适性的影晌


7.2.1 交通振动对建筑物内人体舒适性影响的评价频率范围应为1Hz~80Hz ,评价位置应取建筑物室内地面中央或室内地面振动敏感处。

7.2.2 交通引起的振动对建筑物内人体舒适性影响的评价,应附加采用竖向四次方振动剂量值,竖向四次方振动剂量值应按下式计算:

式中:VDVz——竖向四次方振动剂量值(m/s1.75); 

    azw(t)——按现行国家标准《机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价第1 部分:一般要求》GB/T 13441.1规定的基本频率计权Wk进行计权的瞬时竖向加速度(m/s2 );

    T——昼间或夜间时间长度(s); 

    t——时间。

7.2.3 交通振动对建筑物内人体舒适性影响的容许振动值,宜按表7.2.3 的规定确定。

条文说明

7.2.1~7.2.3 国际标准《Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 2: Continuous and shock-induced vibrations in buildings(1Hz to 80Hz)》ISO 2631-2:1989 给出了建筑物内人体舒适性的振动容许值。但是在其替代版本ISO 2631-2:2003 中删除了振动容许值。

    国际标准《Mechanical vibration and shock-Evaluation of human exposure to whole-body vibration-Part 1: General requirements》ISO 2631-1:1997,英国标准《Guide to measurement and evaluation of human exposure to whole-body mechanical vibration and repeated shock》BS 6841:1987、《Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings (1Hz to 80Hz)》BS 6472:1984 指出,以计权振动加速度均方根植为基础评价方法在以下三种情况会低估振动影响:波峰因数大于9(ISO 2631-1:1997) 或大于6(BS 6841:1987);波峰因数不大于9(或6),但包含有间歇振动、偶然性冲击振动;瞬态振动。上述情况,应采用四次方振动剂量值(VDV) 等方法替代基本评价方法评价。即使不属于上述情况,有怀疑时,应采用VDV 等方法补充评价。英国标准《Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings.Part1: Vibration sources other than blasting》BS 6472-1.2008 不区分振动特征,只推荐采用VDV 法,抛弃了基本评价方法。VDV 法与基本评价方法相比,由于使用加速度时间历程的四次方而不是平方作为计算平均的基础,所以VDV法对峰值更为敏感。同时VDV法考虑了振动暴露时间对人体舒适性的影响。

    BS 6472:1984、BS 6841:1987 、ISO 2631-2: 1989和ISO 2631-1:1997提出了VDV的概念和定义。《Guide to evaluation of humanexposure to vibration in building(1Hz to 80Hz)》BS 6472:1992首次给出了振动对建筑物内人体舒适性影响的VDV容许值,并特别介绍了铁路环境振动VDV的估算例子。BS 6472-1: 2008替代了BS 6472:1992 中除爆破之外的振源部分,抛弃了基本评价方法,只采用VDV法评价,同时对VDV容许值进行了补充和修改。

    由于交通振动的间歇性和长期性,我国现行的相关环境振动标准采用以计权加速度均方根值为基础的基本评价方法可能会低估振动对人体舒适性的影响,因此交通振动对建筑物内人体舒适性影响的评价应附加1Hz~80Hz竖向VDV法。以后可考虑按照BS 6472一1:2008的做法,采用VDV法替代基本评价方法。

    数据处理中应按照现行国家标准《机械振动与冲击人体暴露于全身振动的评价第1部分:一般要求》GB/T 13441.1-2007(等同采用ISO 2631-1: 1997)规定的基本频率计权Wk对竖向加速度进行计权(1Hz~80Hz)。本节条文的建筑物分类方法和容许值依据BS 6472-1:2008。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑工程容许振动标准 GB50868-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读