6.3 构造


6.3.1  矩形钢板仓仓壁转角处宜加腋(图6.3.1)。

图6.3.1 仓壁转角处加腋

1——转角加腋兼焊缝连接护板

6.3.2  加劲肋焊于斜壁上的焊缝,应采用单面焊,且应沿肋全长满焊,焊缝高度不应小于4mm。

6.3.3  漏斗在水平肋的转角处应设置导向板(图6.3.3),较大的漏斗在两转角中间宜设置导向板。

图6.3.3 导向板示意

1——导向板;2——加劲肋;3——漏斗壁

6.3.4  在两相邻壁交接处,应沿交接缝满焊,焊缝高度应不小于较薄壁厚。