中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 爆炸对结构的局部破坏验算


5.2.1  抗爆间室应满足抗爆炸震塌要求,爆心与所计算的墙(板)面的垂直距离应满足下式要求:

式中:h——计算墙(板)厚度(m)。

5.2.2  当爆心与所计算的墙(板)面的垂直距离不满足本规范第5.2.1条的要求时,应按下列公式进行背爆面的抗爆炸震塌破坏厚度计算:

式中:rz——介质材料的爆炸震塌破坏半径(m);

          Kz——介质材料的爆炸震塌屈服系数,按表5.2.2规定取用;

          hi——墙(板)迎爆面抗爆炸震塌覆盖防护层的第i层厚度(m);

          βzi——墙(板)迎爆面抗爆炸震塌覆盖防护层的第i层材料折算为钢筋混凝土的抗爆炸震塌材料折算系数,钢板采用βzi=10,土层采用βzi=0.9,其他材料可按表5.2.2介质材料的爆炸震塌屈服系数对比取值。

表5.2.2  介质材料的爆炸震塌屈服系数Kz

5.2.3  抗爆间室应满足抗爆炸飞散的要求。爆心与所计算的墙(板)面的垂直距离应满足下式要求:

5.2.4  当爆心与所计算的墙(板)面的垂直距离不满足本规范第5.2.3条的要求时,应按下列公式进行迎爆面抗爆炸飞散破坏的防护层厚度计算:

式中:hi——墙(板)迎爆面抗爆炸飞散覆盖防护层的第i层厚度(m);

          βfi——墙(板)迎爆面抗爆炸飞散覆盖防护层的第i层材料折算为钢筋混凝土的抗爆炸飞散材料系数,钢板采用βfi=10,其他材料可按表5.2.4的介质材料的爆炸飞散屈服系数对比取值; 

          rf——介质材料的爆炸飞散破坏半径(m);

          Kf——介质材料的爆炸飞散屈服系数,按表5.2.4规定取用。

 

 表5.2.4  介质材料的爆炸飞散屈服系数 

 

5.2.5  产生爆炸震塌和爆炸飞散破坏的TNT有效装药量Q0,应符合下列规定:

    1  当装药为球形或各边长度差异不超过20%的长方体形状时,应取其全部药量;

    2  当装药为长列圆柱形和长列方柱形,且长列边垂直于墙(板)面时[图5.2.5(a)],有效装药量可按下列公式确定:

        1)当l≥2.25d时:

        2)当l<2.25d时:

    3  当装药为长列圆柱形和长列方柱形,且长列边平行于墙(板)面时[图5.2.5(b)],有效装药量可按下列规定确定:

        1)当l<3.5d时,取其全部药量;

        2)当l≥3.5d时:

式中:l——长列圆(方)柱形的长度(cm);

         d——圆柱形的直径(cm);

         r——圆柱形的半径(cm),计算方柱断面时应换算成等量的圆柱断面;

         ρ0——药柱的密度(g/cm2);

         k1——TNT当量系数。

图5.2.5  装药与墙面的位置关系

5.2.6  具有外壳的装药爆炸或装药在设备内爆炸时,墙(板)抗破片的穿透破坏厚度应按下列公式确定:

式中:hc——局部穿透破坏的厚度(cm);

          Kc——介质材料的穿透屈服系数,钢筋混凝土采用2~3,砖石采用10,钢板采用0.01;

          E——破片的动能;

          P——破片的质量(kg);

          υ——破片到达墙(板)表面的着速(m/s)。

条文说明

5.2.1~5.2.4  为防止出现爆炸飞散和爆炸震塌破坏,必须进行抗爆炸震塌及抗爆炸飞散破坏的防护层厚度验算。

5.2.6  本条以动能为基础的穿透破坏厚度计算公式及其系数均参考前苏联《筑城工事防护断面设计》中的有关公式及系数。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

抗爆间室结构设计规范 GB50907-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读