中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 产品检验


5.6.1  工厂应设置检验化验室,配置检验化验仪器设备。

5.6.2  产品质量和检验应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684和《建设用卵石、碎石》GB/T 14685的有关规定,并应符合相应行业建设用砂石质量标准和检验方法的有关要求。

5.6.3  检验化验室应与振动源保持一定距离。

5.6.4  检验化验室应通风良好,对产生有害气体的场所应采取机械通风。

条文说明

5.6.1  检验化验室所需要的仪器设备应根据规模及具体任务选定。检验化验室的面积应根据检验化验室规模及工作量确定。

5.6.2  机制砂石骨料产品用于工业与民用建(构)筑物、水利、铁路、交通等各行业,针对各行业特点制定了相应的标准。

    机制砂检验项目有:颗粒级配、含泥量、石粉含量、泥块含量、细度模数、亚甲蓝(MB)值、有害物质含量、坚固性、压碎指标、表观密度、松散堆积密度与空隙率、碱集料反应、放射性、含水率、饱和面干吸水率等。应根据产品用途、类型和用户要求进行相关检验项目。

    机制骨料检验项目有:颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、有害物质含量、坚固性、岩石抗压强度、压碎指标、表观密度、堆积密度与空隙率、吸水率、碱集料反应、放射性、含水率、磨光值、冲击值、磨耗值等。应根据产品用途、类型和用户要求进行相关检验项目。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

机制砂石骨料工厂设计规范 GB51186-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读