7.16 引弧和熄弧


7.16.1  不应在焊缝区域外的母材上引弧和熄弧。

7.16.2  母材的电弧擦伤应打磨光滑,承受动载或Ⅲ、Ⅳ类钢材的擦伤处还应进行磁粉或渗透探伤检测,不得存在裂纹等缺陷。
 

条文说明

 

7.16.1  在非焊接区域母材上进行引弧和熄弧时,由于焊接引弧热量不足和迅速冷却,可能导致母材的硬化,形成弧坑裂纹和气孔,成为导致结构破坏的潜在裂纹源。施工过程中应避免这种情况的发生。
 