中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 绿化及其他


5.7.1  填埋场的绿化布置应符合总平面布置和竖向设计要求,合理安排绿化用地,场区绿化率宜控制在30%以内。

5.7.2  填埋场绿化应结合当地的自然条件,选择适宜的植物。填埋场永久性道路两侧及主要出入口、库区与辅助生产区、管理区之间、防火隔离带外、受西晒的生产车间及建筑物、受雨水冲刷的地段等处均宜设置绿化带。填埋场封场覆盖后应进行生态恢复。

5.7.3  填埋库区周围宜设安全防护设施及不少于8m宽度的防火隔离带,填埋作业区宜设防飞散设施。

5.7.4  填埋场相关建(构)筑物应进行防雷设计,并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的要求。

条文说明

5.7.1  本条是关于填埋场绿化布置及绿化率控制的规定。

    场区绿化率不包括封场绿化面积。

5.7.2  本条是关于绿化带和封场生态恢复的规定。

    条文中的“绿化带”要求综合考虑养护管理,选择经济合理的本地区植物;可种植易于生长的高大乔木,并与灌木相间布置,以减少对道路沿途和填埋场周围居民点的环境污染;生产、生活管理区和主要出入口的绿化布置要求具有较好的观赏及美化效果。

    条文中的“生态恢复”宜选用易于生长的浅根树种、灌木和草本作物等。

5.7.3  本条是关于填埋场设置防火隔离带及防飞散设施的规定。

    条文中“安全防护设施”主要是指铁丝防护网或者围墙,防止动物窜入或拾荒者随意进入而发生危险。

    条文中的“防飞散设施”是为减少填埋作业区垃圾飞扬对周边环境造成的污染。一般要求根据气象资料,在填埋作业区下风向位置设置活动式防飞散网。防飞散网宜采用钢丝网或尼龙网,具体尺寸根据填埋作业情况而定,一般可设置为高4m~6m,长不小于100m,并在填埋作业的间歇时间由人工去除网上的垃圾。

5.7.4  本条是关于填埋场防雷设计原则的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
生活垃圾卫生填埋处理技术标准 GB/T50869-2013(2025年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读