中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.6 压缩空气供应


8.6.1  压缩空气站设计应符合现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB 50029的有关规定。

8.6.2  压缩空气用户的压力等级不同时,应分级供应,不宜将高压力的气体经减压供应给低压力的用户。

8.6.3  压缩空气站宜采用分区集中供应的原则配置。

8.6.4  压缩空气站应选用高效空气压缩机,空压机应带有负荷调节器;空压站设有两种压力的空压机时,宜用高压力的机组作为低压力的备用机组;对有油、无油两种机型的站房,宜采用无油空压机组作为备用;应选用高效的空气过滤器;空压站应设置废油收集装置。

条文说明

8.6.1  现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB 50029是压缩空气站设计应遵循的设计规范。

8.6.2  1.2MPa空压机装机容量约为9kW/m3~10kW/m3(标准状态下),0.8MPa空压机装机容量约为6kW/m3~7kW/m3(标准状态下),0.4MPa空压机装机容量约为4kW/m3~5kW/m3(标准状态下),所以将压缩空气减压供给低压用户使用是不可取的工艺方案。

8.6.3  空压站一般都是企业的耗能大户,当用气点分散或空压站的布置无法使各用户的供气管线长度在1000m~2000m范围内时,应采用分区供应,以减少运行费用。

8.6.4  本条与现行国家标准《压缩空气站设计规范》GB 50029的规定一致。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

有色金属冶炼厂节能设计规范 GB50919-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读