中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 上充泵房


  上充泵安装在一个构成防火区的房间内。在失去安全电源时,为反应堆冷却剂泵提供密封水的试验泵也安装在该房间内。每台泵之间设置的屏障构成独立的防火区。
  火灾探测由感烟探测器和火焰探测器组成的双重探测保证。电视摄像机监视每一台上充泵并可以在主控制室内对报警进行核实。
  喷淋灭火系统配备有易熔金属喷头,系统由消防水分配总网供水,安装在每台泵的上方,确保受保护面积具有15L/(min·m2)的喷淋强度。
  试验泵也受到同样的保护。
  应在该泵房外易于操作的地点设置消火栓和移动式灭火器。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读